无功补偿装置电流过大是不是要换东西,换的无功接触器过上电阻线全烧了,要如何解决

如题所述

第1个回答  2012-05-11
此问题需要分析你的工程需求和配置,也许不是电流过大。通常无功补偿需要专门的接触器以防止涌流破坏和过电压,特别是在电容没有串联电抗的情况下,而且这种概率是低压无功补偿设备出故障时最高的。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-10
380V低压电力补偿电容1KVar =1.5A电流。工作电压不允许长期超过10%,工作电流不允许长期超过30%。
第3个回答  2012-05-10
涌流太大,接触器电流要有裕量
第4个回答  2012-05-10
每条补偿支路串联6%的电抗器。