无功补偿有一相接触器全烧坏什么原因

如题所述

第1个回答  2019-05-06
呵呵
常见问题啦
医院的直流设备多,产生的谐波也大。尽管你用了电抗器,但是难保接触器过流的问题。
解决办法:
1、下策(投资最少,效果最差):把接触器的容量换大,相应要换大熔断器的容量,线路容量,等等。同时准备3--6个月接就更换一次电容器(谐波下寿命大幅度缩短!)
2、中策(投资较多,效果一般):加大电抗器的电抗率,提高到12%左右。同时把60kvar的电容器拆开成2个30kvar的,增加路数,以减少电抗器的重量和造价。因为7%的电抗率对5次及以上的谐波有抑制作用,对3次就没有办法啦。医院的节能灯其多无比,三次谐波很大!
3、上策(投资最多,效果最好):在主要的谐波发生点加装有源滤波器,消除谐波!不要在电房装集中的,集中滤波器效果相同,但是对改变谐波对系统影响效果不好,同时分开滤波经济实惠。