欧姆龙PLC搜原点太慢了,怎么调?

我用ORG指令写的搜原点指令,每次搜原点都要搜很久,因为电机连的丝杠,怎么样才能在搜原点的时候让电机转快点呢?

ORG搜时候,有个原点近旁速度和原点搜索高速度
这个要看你的控制方式,如果使用了原点原点近旁输入的话,那么修改一下原点搜索高速度
如果没有使用原点近旁输入,那么执行的一直都是原点近旁速度, 这个速度如果设置高的话
回原点位置就会不太好,尽量不要设置太高1
关于原点近旁速度和高速度设置是不能通过程序设置的。
只能在CX-P软件中设置!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-16
在工程管理器里打开“设置”找到相应的脉冲输出设置,里面有很多设置的项目。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-16
加大搜原点指令的脉冲频率
第3个回答  2012-05-16
你把原点复归的速度提高点,就好了。
伺服都是这样的。
相似回答