66问答网
所有问题
欧姆龙PLC搜原点太慢了,怎么调?
我用ORG指令写的搜原点指令,每次搜原点都要搜很久,因为电机连的丝杠,怎么样才能在搜原点的时候让电机转快点呢?
举报该问题
推荐答案 2012-05-16
ORG搜时候,有个原点近旁速度和原点搜索高速度
这个要看你的控制方式,如果使用了原点原点近旁输入的话,那么修改一下原点搜索高速度
如果没有使用原点近旁输入,那么执行的一直都是原点近旁速度, 这个速度如果设置高的话
回原点位置就会不太好,尽量不要设置太高1
关于原点近旁速度和高速度设置是不能通过程序设置的。
只能在CX-P软件中设置!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DnDUsvvDs.html
其他回答
第1个回答 2012-05-16
在工程管理器里打开“设置”找到相应的脉冲输出设置,里面有很多设置的项目。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-05-16
加大搜原点指令的脉冲频率
第3个回答 2012-05-16
你把原点复归的速度提高点,就好了。
伺服都是这样的。
相似回答
欧姆龙plc
通讯
慢,
发出信息,很久有反应,才发出去
答:
波特率上调试试吧
和屏的话115200 变频器38400
欧姆龙PLC
(CP1H)控制四台伺服电机,能同时使用ORG指令
搜索原点
吗?
答:
1、只使用原点信号;2、从远处往原点处高速接近,检测到原点信号后,INI指令控制立刻停下
;3、低速继续往前动作几毫米;4、INI停下,往反方向低速动作;5、检测到原点信号的下降沿或者上升沿,INI指令停下,再用INI指令设置当前位置为原点位置;6、如果位置还不够准确,请再次以更低速度重复上述动作做...
请教关于
欧姆龙PLC原点搜索
指令(ORG)的一些问题
答:
仔细看编程手册,原点搜索有不同的类型,
需要预先在PLC-编辑-设置-PLC设定脉冲输出设置区进行设置,选择相应的模式(附图工参考)
,正常原点回归应该是先向预设方向运转-碰到极限反转-过程中碰到原点减速至爬行速度,寻找伺服Z相脉冲-停止 还有就是欧姆龙接线有对应点,需要注意下;至于每次开机后要进行原点搜索,这...
欧姆龙PLC
回
原点
问题
答:
综述:不会的。回
原点
的时候,你直接编成碰到限位就触发寄存器A540.08、A540.09(一路脉冲);运行时碰到限位,就编成碰到限位就触发INI就OK了。欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。在中国
,欧姆
...
欧姆龙plc
可编程控制器内部记时器反应慢是什么原因?
答:
1 这个问题如果说是能够确定是PLC本身出现反应
慢,
慢多少微妙,还是更长。你没有给出一个具体的大概数,正常来讲
,PLC的
CPU是不会出现反应变慢的。不会像手机一样有缓存和垃圾。其内容始终就是那么多。只有程序很大,或者人为增加了程序,程序越大,扫描周期越长。2 还有就是你计时器使用的有外部的...
欧姆龙的PLC,原点搜索
能不能实现如下方法。
答:
我用三菱的也出现这个问题,我的做法是,加一个手动程序,在手动程序中,用DRVI(相对位置)指令,先将电机走到
原点
的一侧,再回原点。例如:LD M1 说明:M1接通时,有触摸屏的可以这样,没有的用X点 DRVI K2000 K3000 Y0 Y2 Y0是脉冲输出点,Y2是方向点,前一个
速度,
后一个位移 LD ...
大家正在搜
欧姆龙cp1e原点怎么设
欧姆龙伺服原点丢失怎么办
欧姆龙CP1H回原点
欧姆龙cp1h原点输入信号点位
欧姆龙CP1E回原点程序
欧姆龙plc定义原点
欧姆龙如何使用org原点返回
欧姆龙plc回原点设置
欧姆龙plc回原点举例
相关问题
请教关于欧姆龙PLC原点搜索指令(ORG)的一些问题
欧姆龙的PLC,原点搜索能不能实现如下方法。
欧姆龙plc控制伺服回原点的速度可以在触摸屏上设置吗
欧姆龙CP1H里原点搜索ORG指令极限开关怎么用
欧姆龙PLC回原点问题
欧姆龙CP1H里原点搜索ORG指令极限开关怎么用?
新人求问。欧姆龙plc找原点时,碰到极限就停止了。如何让它碰...
关于欧姆龙CP1H原点搜索指令ORG的一些问题?