66问答网
所有问题
关于变压器二次侧接地的问题,是不是二次侧接地了就不能加熔断器等保护?不接地就需要加熔断器保护,为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-23
1、首先你要明确你目的,二次侧接地与否,是有严格要求的,不得私自乱接。
2、接地主要目的就是保护人员及设备安全。防止触电,漏电事故发生。
3、变压器二次侧的零线,地线必须安装牢靠。在所有的线路都是直接连接的,不允许加装熔断器的。
4、特殊情况如,漏电保护器在跳闸之后,零线是断开的,但是接地是不能断开的,因为主要的是防止其他设备漏电通过导体传道此处伤人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DivvnxsUU.html
其他回答
第1个回答 2012-10-23
变压器二次侧接地与否 、加熔断器等保护是二个独立问题,互相之间无关系。
相似回答
电压互感器在运行中
,二次
为什么不允许短路?
答:
电压互感器二次接地属于保护接地
,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压侧串到二次侧来,对人身和设备造成危害,另外,因二次回路绝缘水平低,若没有接地点,也会打穿,使绝缘损坏更严重,所以二次必须接地
升压站
二次
接线标准
答:
1、为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间
的保护
范围应完全交叉;同时应避免当一套保护停用时,存在保护动作死区。2、电流互感器的二次回路有且只能有一个接地点。独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器二次回路,宜在开关场实现一点接地。由几组电流互感器二次绕组组成的和电流回路,应在第...
保护
零线是什么?
答:
问题二
:保护地线与保护零线的区别 保护接地:所谓
保护接地就
是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护
一般用于配电
变压器
中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因...
电流互感
器二次侧
电人么
答:
所以电流互感器二次侧丛不装设熔断器,就是防止熔断器故障形成二次侧开路,电流互感器二次必须接地
,也是防止开路时的过电压。接地是接在互感器二次出线端的专用接地柱上,而不能通过其它元件,如你所说的电流表,并且有电气联系的电流互感器之间必须一点接地于控制屏。独立的电压互感器必须一点接地于开关...
电工必学的知识
答:
1、左零右火。2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N
保护接地
线双颜色(PE)。3、变压器在运行中
,变压器
各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。1.电是什么?答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。
电气
二次保护问题
答:
双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。 4.变配电站二次回路 1)二次回路种类变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分...
大家正在搜
变压器中性点接地属于什么接地
变压器为什么要接地
变压器铁芯为什么要接地
变压器接地方式及接线要求
变压器中性点不接地会怎样
接地变压器的作用
接地变压器接线原理图
变压器中性点接地的作用
变压器接地
相关问题
隔离变压器二次侧不允许接地,那接地后会有什么后果
单相变压器二次侧接地问题?
关于施工现场临时用电技术规范中:隔离变压器二次侧是否接地的问...
安全隔离变压器的二次侧为什么不能接地?
单相变压器的二次侧可以接地吗?
变电所的电力变压器二次侧的零线为什么要接地?
变压器二次零线接地和对地悬浮的问题~~
变压器二次侧接地在始端还是在末端