35kv电缆供电线路系统电容电流如何计算?

我这是一个35KV变电站,接线方式为双母线接线,有两条电源进线,正常运行时为双母线并列运行。供电线路出线9条,均为电缆出线(三根240的单芯电缆)。9条电缆出线长度约为每条线路2公里-3公里左右。电缆出线发生单相接地后,消弧消谐装置通过交流真空快速接触器,将故障线路迅速转为金属接地。现在用的交流快速真空接触器的额定电流是400A的,问一下目前我的交流真空快速接触器的容量够吗?

你给的条件不足:
1、单相接地电容电流一个电压等级算一个,那么35kV变电站,出线也是35kV?我估计是10kV吧?那么你应该算10kV的接地电容电流。
2、接触器的容量够不够,应该是看你选的消弧线圈,这样才是匹配的,你没有给出消弧线圈的容量。