当发生短路时,为什么小的空气开关不跳而总的跳闸
总闸出来,分成两组线,每组都有个空气开关,其中一组短路时,为什么空气开关不跳闸,而直接跳总闸?恳请指教!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-01
短路时,小空气开关不跳而总的开关跳了,一般是小的空气开关质量标称不合格,或配置不合理。
空气开关配置问题,原则上是小空气开关负载电流要小于大空气开关。即小空气开关负载电流是30A,大空气开关要50A以上。不能相反,相反了,当然是大开关先跳了。
有些小空气开关质量差的,就不会有标准的负载电流数,甚至根本就不会跳,只有一个开关功能而已,所以,一旦短路时,小空气开关就不起作用,而大开关跳了。属于劣质开关,那是不安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UUDxsv2pD.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-01-12
正常的漏电保护开关脱扣额定电流较小,所以一般漏电及短路时总漏电开关先跳闸!但漏电开关坏或漏电开关脱扣电流需很大时(或无漏电保护装置的情况下)~这时候才体现空开的用途,短路时空开应该跳闸~可大部分空开大于16A以上的都有这问题,因你是用小于2.5平方的线短路时(包括导线发热烧着火)一般都达不到空开额定断开电流,所以不跳闸!你用32A以下的空开且进出线如果都用4平方以上再短路的话应该都能跳!所以短路时空升会不会跳闸和电线大小有直接关系,因大线短路和小线短路的电流不一样!这是普遍性的安全隐患问题?!在科学合理配对空开时~建议在用小于2.5方线时附加熔断设备,这对短路时有熔断保护才避免导线发热着火的风险!
本回答被网友采纳
第2个回答 2009-08-29
所谓短路.就会产生过流.那么会跳的就是过流开关
如果漏电.那么跳的就是漏电开关
不知道你说什么空气开关..
如果都是空气开关的话.那么就是那个小的空气开关没有感应到过流
或者是大的过流反应比小的快.所以大的先跳.
恭喜你明白了.给分本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-08-29
因为两组线是从总闸出来,有一组短路必会影响总闸,直接跳总闸那触电的机会更少是好事也是必然
第4个回答 2009-08-29
小的是漏电保护器;大的是断路器。
小的坏了。
相似回答
当发生短路时,为什么小的空气开关不跳而总的跳闸
?
答:
这是反应时间长短与电流值变化快慢的关系
。总空气开关是接在干路上,干路上的电流等于各支路上的电流之和,因此,干路上的电流总是先达到其额定保护电流而跳闸。当总闸跳闸后,支路上的闸就不会跳了。
当发生短路时,为什么小的空气开关不跳而总的跳闸
答:
1.总断路器与分断路器的保护值设置不合理
,即总开关的容量小于分开关的容量 2.
总断路器的反应速度太快
,在使用不同批次、不用品牌的断路器时曾经遇到过这种问题,处理方法是更换断路器 3.
断路器存在故障
。
当发生短路时,为什么小的空气开关不跳而总的跳闸
?
答:
这个我觉得是因为每个开关的保护电流和持续时间不一样
,还有就是当前状态,比如也许大的开关,已经负荷不小了,再有一点点电流它就先跳了。
短路时总
闸跳闸,分闸
不跳闸,什么
原因?
答:
第四个可能的原因就是开关选型的错误
。大家都知道,电表下口的开关,一般都是在交房时都已经安装的。而我们室内的很多开关都是装修时又重新更换的。这就导致室内更换开关的时候就可能选型错误,选型错误以后就导致了短路的时候不跳闸,而跳电表下口的闸。短路时,室内总闸不跳闸,电表下口跳闸时,如何...
总空开跳闸,
分
空开不跳闸,
是
什么
原因
答:
1、漏电跳闸:如果线路出现了漏电,那也是会引起空开出现跳闸的。
当空开
出现
跳闸时,
需要进行详细检查,如果复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。2、
短路跳闸
:倘若线路出现了短路,那也是容易引起
空开跳闸的
。一旦线路
发生短路
现象,这是十分危险的,此时应该保持断路器的断开状态,检查线路是否出现...
灯线路
短路
或漏电
为什么
灯
开关不跳闸
而总开关跳闸
?
答:
灯开关不具有短路保护功能,
当发生短路时,
自然不会跳闸。
总开关
是具有自动控制保护的空气开关,一旦发生短路或超载,就会自动跳闸。同种类型的空气开关,由于灵敏性不同,动作又快又慢,所以也会出现分路
的空开不跳闸,而总
开关有跳闸的情况。
大家正在搜
短路为什么空开不跳闸
空气开关短路不跳闸
短路空气开关会跳闸吗
空气开关不跳闸的原因
线路漏电空气开关会跳闸吗
空气开关不跳闸但没电
空气开关跳闸怎么复位
短路空开不跳闸原因
空气开关跳闸的原理图
相关问题
当发生短路时,为什么小的空气开关不跳而总的跳闸
请教专家:电线短路,但是空气开关不跳闸怎么回事?
每个房间都有电表及空气开关,房间线路短路空气开关不跳闸却跳总...
短路,空气开关不跳闸的原因?
为什么当支线电路发生漏电或短路时支线上的空气开关不动作而总控...
家里的空气开关不跳,但是总闸总是跳闸,怎么办?
为什么我的设备短路了,空气开关没有跳闸?
短路后为何室外跳闸而室内空开不跳闸?