当发生短路时,为什么小的空气开关不跳而总的跳闸

总闸出来,分成两组线,每组都有个空气开关,其中一组短路时,为什么空气开关不跳闸,而直接跳总闸?恳请指教!

短路时,小空气开关不跳而总的开关跳了,一般是小的空气开关质量标称不合格,或配置不合理。
空气开关配置问题,原则上是小空气开关负载电流要小于大空气开关。即小空气开关负载电流是30A,大空气开关要50A以上。不能相反,相反了,当然是大开关先跳了。
有些小空气开关质量差的,就不会有标准的负载电流数,甚至根本就不会跳,只有一个开关功能而已,所以,一旦短路时,小空气开关就不起作用,而大开关跳了。属于劣质开关,那是不安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-12
正常的漏电保护开关脱扣额定电流较小,所以一般漏电及短路时总漏电开关先跳闸!但漏电开关坏或漏电开关脱扣电流需很大时(或无漏电保护装置的情况下)~这时候才体现空开的用途,短路时空开应该跳闸~可大部分空开大于16A以上的都有这问题,因你是用小于2.5平方的线短路时(包括导线发热烧着火)一般都达不到空开额定断开电流,所以不跳闸!你用32A以下的空开且进出线如果都用4平方以上再短路的话应该都能跳!所以短路时空升会不会跳闸和电线大小有直接关系,因大线短路和小线短路的电流不一样!这是普遍性的安全隐患问题?!在科学合理配对空开时~建议在用小于2.5方线时附加熔断设备,这对短路时有熔断保护才避免导线发热着火的风险!本回答被网友采纳
第2个回答  2009-08-29
所谓短路.就会产生过流.那么会跳的就是过流开关
如果漏电.那么跳的就是漏电开关

不知道你说什么空气开关..
如果都是空气开关的话.那么就是那个小的空气开关没有感应到过流
或者是大的过流反应比小的快.所以大的先跳.

恭喜你明白了.给分本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-08-29
因为两组线是从总闸出来,有一组短路必会影响总闸,直接跳总闸那触电的机会更少是好事也是必然
第4个回答  2009-08-29
小的是漏电保护器;大的是断路器。
小的坏了。
相似回答