无功补偿柜维护需要注意哪些问题?

如题所述

无功补偿柜并联在电网中,起到提供无功电流、提高功率因数的作用。减低了无功补偿的目的就是采用外置的电流源补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿柜,常见的补偿设备就是并联电力电容器。以电力电容器为例说明,其简单的原理就是利用电容器的储能及输出无功电流的特点,使电力电容器与系统并联,通过输出无功电流来抵消电网中的无功电流,从而达到节能降耗、改善电能质量的目的

现状的无功补偿柜基本都是自动投切的,所以其在使用过程中只需要将补偿柜上的功率因数控制器设置好即可。 

无功补偿柜的维护也非常简单,基本没什么需要维护的。只需要定期检查柜内主要元器件(电容器、电抗器)的温度即可,如果有条件可以一年检查一次电容器的容值(采用电容表即可),保证电容器的容值无衰减即可。采用自动控制的补偿柜可以实现无人值守。

对于高压补偿柜一般都是采用手动投切,只需要操作开关就可以了。 高压补偿柜的维护,最好请专业的人员或者厂家来维护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-12
无功补偿柜维护注意事项:
1、装置送电顺序
  1)合上小断路器Q1,Q2,观察面板仪表是否正常工作。
  2)关闭断路器安装门并锁好,合上进线断路器QF。
  3)将控制器电源旋钮S打至“投”位置,观察控制器显示是否正确,电容器组投切是否正确。
  4)发现异常立即断开控制器电源。
2、装置断电顺序
  1)将控制器电源旋钮S打至“切”位置,电容器组全部切除。
  2)断开进线断路器QF,打开断路器安装门。
  3)断开小断路器Q1,Q2,断电操作完毕。
3 、断路器经过多次分、合闸后,可能使主触头局部烧蚀合产生炭化现象, 使接触电阻增大,应定期进行维护和检修。
4 、一定要保证装置有良好的接地,接地电阻小于0.1欧姆。
5、在拆装控制器和仪表时电流互感器二次回路要短接,以防止电流互感器开路。
6、若装置内的断路器因故障跳闸后,要检查事故现场,分析跳闸原因,待查明跳闸原因、(操作时手柄向下按,把断路器手柄放到正常的分闸位置),然后才允许合上断路器。
7、在维护和更换电容时,先将控制器断电、再将进线断路器手柄放到正常的分闸后,需让电容器放电时间大于1分钟,然后用万用表的直流档测量电容器两端的电压,当电压低50V时才可进行操作。
8、应定期巡检,观察电容器投切是否正常。发现异常应及时停电做相应处理,调试检修时请特别注意,由于柜门无连锁机构,因此在柜门打开情况下装置内仍有电。
第2个回答  2012-05-04
无功补偿柜维护需要注意补偿电容是否有鼓肚现象,若有就应更换电容了,还有就偶是补偿电容切换接触器不能用普通接触器替换。
第3个回答  2012-05-04
1、检查、紧固各连接螺丝;2、清理灰尘;3、检查投切开关是否有坏的(接触器及无触点)需要更换的及时换掉;4、检查电容器是否有鼓包或漏液现象,有条件可以测量容值;5、检查二次线紧固螺丝。
第4个回答  2012-05-08
最主要是容量监测,外观监测,还有就是保护元件(熔断器和热继电器经常损坏,用空开空开经常跳需要复位) 接触器要看看触点处。还有必须旋紧接线。
相似回答