66问答网
所有问题
KYN28高压开关柜停电、送电操作顺序,你可以详细的把每一个步骤告诉我吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-24
停电顺序为,先把转换开关打到“就地”,这时转动另一个转换开关或按纽(绿色)至分位,分闸是否成功看开关柜上面的指示灯,是否由红色变成绿色,用摇把摇出手车,是否到位看开关柜上的指示灯(试验位置灯亮、工作位置灯灭),合上接地刀闸,必要时关倒二次回路的漏电保护器,在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,向调度或运行人员汇报,送电与之相反。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DUv92DspU.html
其他回答
第1个回答 2020-06-08
停电顺序为,先把转换开关打到“就地”,这时转动另一个转换开关或按纽(绿色)至分位,分闸是否成功看开关柜上面的指示灯,是否由红色变成绿色,用摇把摇出手车,是否到位看开关柜上的指示灯(试验位置灯亮、工作位置灯灭),合上接地刀闸,必要时关倒二次回路的漏电保护器,在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,向调度或运行人员汇报,送电与之相反。
相似回答
kyn28
-12
高压开关柜
怎样
操作
答:
6、无严重污秽及经常性的可燃气体,严酷条件下严酷设计度满足1类型求;7、特殊工作条件:在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商;
kyn28
-12
高压开关柜
使用情况可以看下上海勇顺电气
高压柜送电操作
答:
1.接送电通知,到热电办理送电票。2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电
。3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。检查接地刀所在位置的方法:4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。5.检查断路器所处位置 6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。7.用...
正确的
送电
和
停电步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
KYN28
-12 型
高压开关柜
倒闸
操作顺序?
答:
停电:先断开断路器,其次断开隔离开关 如果要检修的话,要考虑断开气控制电源 送电:与停电相反
停电的
正确
操作
方法是什么?
答:
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
kyn28高压开关柜送电
之前把手推车全部推进去还是送
一个
推一个
答:
送电前必须把PT手车推到工作位其他根据你的习惯,一般是送那个推那个不过有
操作顺序
大家正在搜
高压开关柜送电顺序
高压开关柜停电步骤
配电柜开关柜停电顺序
高压开关柜倒闸顺序
开关柜停电顺序
10千伏高压柜停电顺序
10kv停电送电的顺序
高压开关柜的概述
高压开关柜
相关问题
KYN28A一12Z高压开关柜送电步骤:请看图有5大项,但第...
KYN28-12中置柜,送电操作程序
kyn28-12高压开关柜怎样操作
跪求高压开关柜操作说明书
kyn28高压开关柜送电之前把手推车全部推进去还是送一个推一...
kyn28高压开关柜装置复位按钮在什么情况下参与操作
kyn28-12高压开关柜每次都是手动合闸