停电顺序为,先把转换开关打到“就地”,这时转动另一个转换开关或按纽(绿色)至分位,分闸是否成功看开关柜上面的指示灯,是否由红色变成绿色,用摇把摇出手车,是否到位看开关柜上的指示灯(试验位置灯亮、工作位置灯灭),合上接地刀闸,必要时关倒二次回路的漏电保护器,在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,向调度或运行人员汇报,送电与之相反。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-08
停电顺序为,先把转换开关打到“就地”,这时转动另一个转换开关或按纽(绿色)至分位,分闸是否成功看开关柜上面的指示灯,是否由红色变成绿色,用摇把摇出手车,是否到位看开关柜上的指示灯(试验位置灯亮、工作位置灯灭),合上接地刀闸,必要时关倒二次回路的漏电保护器,在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,向调度或运行人员汇报,送电与之相反。