80KVA的变压器,能带的负荷是多少?

如题所述

80KVA的变压器最合理安全的是带65KVA以下的负荷为好。负荷过大或接近最大负荷变压器会发热量增大有烧毁的可能,一般使用要留有足够的余量对变压器会延长寿命。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-08
这要看这些电动机的效率是多少,如果都按常规的0.8来计算的话,那就是:变压器的容量(“视在功率”)乘以效率除以电动机功率,也就是80kva*0.8=64kw
第2个回答  2012-04-24
80kvA变压器次级额定电流是115.5A,三相电动机的电流为没千瓦2A,那么115.5/2=57.75kw.本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-24
纯电阻性负载,可以带75-78KW,但不能一次性投入。追问

1KVA=多少KW?

追答

若功率因素很高,如100%,即纯电阻负载,1KVA=1KW.若功率因素80%,则1KVA=1KW×80%。