80千瓦的变压器可以负荷多少千瓦?可以连续负荷多少时间?谢谢大侠帮忙。

如题所述

变压器如果是80KW,带80KW可以长期运行。变压器容量是用视在功率表示,你说的应该是80KVA    P=ScosΦ=80X0.8=64KW

如果是80KVA,长期运行只能带64KW。

630KVA变压器能带小于428KW的负荷;KVA是视在功率,负荷指有功率;考虑变压器运行的安全性、经济性等诸多因素、变压器的负载率取0.7~0.85之间;功率  P=SβjpCosφ   P=630*0.8*0.85=428KW,功率因率:Cosφ取0.8    负载率:βjp取0.8。

扩展资料:

没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。

1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。

2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,用电器功率=504*85%=428.4KW。

3、如果是单台大功率电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小用电功率。

4、如果三相不平衡,也要相应减小用电功率。

参考资料来源:百度百科——变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
变压器如果是80KW,带80KW可以长期运行。
变压器容量是用视在功率表示,你说的应该是80KVA P=ScosΦ=80X0.8=64KW
如果是80KVA,长期运行只能带64KW

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:

额定负荷,可以长期运行
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-11-06
变压器长期运行主要取决于发热温度,您的变压器应该是油浸式的吧,只要测得油箱顶部的温度不超过70摄氏度都可以长期运行。当然负荷电流也很重要,严格的说,不超过铭牌上的额定电流也能长期运行。但是最经济的负荷就是额定负荷的80%左右,也就是60kW到70kW是比较理想的。
第3个回答  2011-11-06
你的电动机总负荷计算是90多,实际使用不能达到那么高。变压器可以加风机强制冷却。应该都能带动。
第4个回答  2011-11-06
你说的这些电机同时开没问题。不超百分之20是安全的。不过一般情况下百分之30也没事。用手摸变压器外壳。只要手能承受就没事。如果是老式变压器那就更没问题了