变压器空载电流为什么使用百分比?是不是变压器空载和正常运行时铁芯损耗基本不变?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-04
空载电流使用百分比,这是便于人们理解变压器在投入后自身消耗的能量,有多少用于变压器本身;后面的问题,你自己回答,正确。加分。加油年轻人!
第2个回答 2012-07-02
恩基本上保持不变 但是会有耗散
第3个回答 推荐于2017-10-07
变压器空载电流使用额定电流的百分数表示:1。直观 2。研究计算方便
变压器空载和正常运行时,它的铁芯损耗是基本不变。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
为什么变压器
的
空载电流是
额定电流的%4-%10?
答:
变压器
次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为
空载电流
。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由
铁芯损耗
引起)组成。
空载损耗
:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量 变压...
变压器
的变损与负载之间的关系,比如说
空载变
损高还是低,满负荷又怎么样...
答:
变压器损耗分为铁损和铜损,铁损是不变损耗,铜损是可变损耗
。空载的时候只有铁损,随着负载的加重,铜损变大,满载的时候损耗达到最大。
变压器空载运行时
,一次侧加额定电压,
为什么空载电流
越小越好
?空载电流
...
答:
因为变压器铁心(也就
是变压器
的磁路)是用很薄的(一般0.35mm或0.3mm)高导磁晶粒取向冷轧硅钢片制成的,它的磁滞损耗和涡流损耗(有功)以及建立磁场所需的激磁功率(无功)都很小,因此变压器的空载电流很小,一般占变压器额定电流的
百分之
几,可以计算。另外说
变压器空载电流
很小是指在正常的情况下...
为什么变压器空载运行时
,它的内部没有
损耗?
答:
不会的
!任何变压器在空载运行时都有损耗,变压器的损耗分铜损和铁损,铜损是电流流过绕组时,由于绕组的电阻所产生的,电流越大,损耗越大,当然空载时次级无电流,没有损耗,但初级还是有电流的,所以空载也是有铜损的。铁损分磁滞和涡流两种,空载和满载铁损是一样的,都有损耗且是固定值,减小涡流...
为什么变压器
的
空载损耗
可近似看成铁损耗,而短路损耗可近似看成铜损耗...
答:
变压器空载和
短路时,输出功率都为零。即铜损耗与铁损耗之和。
空载时
,电源电压为额定值,铁心中磁通密度达到正常运行的数值,铁损耗也为
正常运行时
的数值。而此时二次绕组中的电流为零,没有铜损耗,一次绕组中电流仅为励磁电流,远小于正常运行的数值,它产生的铜损耗相对于这时的铁损耗可以忽略不计,...
100kva
变压器
一个月一般电损多少度?负载和
空载
大概数。谢谢专家回答_百 ...
答:
1、100kVA变压器一个月电损1000度左右。2、负载损耗65%左右,
空载损耗
6%左右。3、
变压器空载运行时
,只消耗空载损耗,即铁损和杂散,负载运行时,是空载损耗+负载损耗,即铜损,就
是变压器
的总消耗。
大家正在搜
变压器空载电流百分比计算
变压器空载电流是额定电流的多少
变压器空载电流百分数
变压器阻抗电压百分比
变压器空载电流怎么测
如何计算变压器空载电流
变压器空载电流计算公式
空载电流是额定电流的多少
低于空载电流是什么意思
相关问题
变压器空载运行时有损耗吗?是多少?
变压器空载时空载电流是不是就等于励磁电流?
求变压器空载电流和空载损耗的计算公式
变压器空载运行时,一次侧加额定电压,为什么空载电流越小越好?...
请问什么叫做变压器的空载电流
什么是变压器空载
变压器空载损耗多,还是负载损耗多?
为什么变压器空载运行时功率因素很低