800KVA干式变压器是否需要做冲击试验?

如题所述

在变压器制造厂,是做雷电冲击试验。在变压器安装现场,是无法实施的。但可以做操作过电压,来替代实验室里的雷电冲击试验,在实验室可以按标准施加电压和施加时间的长短,但在现场就不能保证一次合闸达到标准要求。在空载合闸时,操作过电压的倍数是没有办法控制的。并且与合闸瞬间的角度有关。合闸在电压过零时,其倍数是最大的。操作过电压倍数往往又达不到在实验室里的水平,而且这种过电压对变压器的绝缘还是有一定的影响。所以要求限制的次数,能碰上有一次在电压过零合闸,但次数也不要无限多。所以规程规定为五次(比在试验室多两次)。
1、检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击
当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生的操作过电压,其值除与开关的性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。
2、考核变压器在大的励磁涌流作用下的机械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。带电投入空载变压器时,会产生历磁涌流,其值可达6至8倍额定电流。历磁涌流衰减较快,一般经0.5—1秒后及减到0.25—0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于历磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核历磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,须作冲击试验。

冲击试验的次数 : 新变压器投入一般需冲击五次,大修后的变压器投入一般需冲击三次。(电气设备交接试验标准GB 50150-91第6.0.14 条 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验应进行5 次每次间隔时间宜为5min 无异常现象冲击合闸宜在变压器高压侧进行对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点必须接地发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器可不进行冲击合闸试验.)
补充: 电力变压器及电抗器25) 全电压下空载合闸 更换绕组后 1)全部更换绕组,空载合闸5次,每次间隔5min 2)部分更换绕组,空载合闸3次,每次间隔5min. (电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996 )

参考资料:部分内容引用其他人的阐述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-26
要是正规的厂矿或变电所的变压器500KVA以上的都是要做,但不用特殊准备,就是在你首次送电是送三次就行,每次中间停5分钟,最后一次没问题就别听了,前2次送电后要安排人检查下变压器有无异常,当然送电前更是需要好好检查,器身内外干静,绝缘好、接地好、高低压连接状况好、控制保护测量信号回路好、冷却通风状态好等,低压处于断开位置,人员离开到安全距离,指挥操作明确,方案程序有备,,。。。。。等。
第2个回答  2012-06-26
要做的,以下是投标需要做的试验项目、干式变压器试验项目
□1、绝缘电阻测量(例行试验)
□2、电压比测量和联结标号检定(例行试验)
□3、绕组电阻测量(例行试验)
□4、外施耐压试验(例行试验)
□5、感应耐压试验(例行试验)
□6、空载电流和空载损耗测量(例行试验)
□7、短路阻抗和负载损耗测量(例行试验)
□8、局部放电试验(例行试验)
□9、温升试验(型式试验)
□10、声级测定(特殊试验)
□11、短路承受能力试验(特殊试验)
□12、雷电冲击试验 (型式试验)
第3个回答  2012-06-26
要是正规的厂矿或变电所的变压器500KVA以上的都是要做,但不用特殊准备,就是在你首次送电是送三次就行,每次中间停5分钟,最后一次没问题就别听了,前2次送电后要安排人检查下变压器有无异常,当然送电前更是需要好好检查,器身内外干静,绝缘好、接地好、高低压连接状况好、控制保护测量信号回路好、冷却通风状态好等,低压处于断开位置,人员离开到安全距离,指挥操作明确,方案程序有备!!。。。。。等本回答被网友采纳