干式变压器的试验项目是什么?

如题所述

干式变压器的试验项目分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:1、电阻试验2、工频耐压试验3、变比试验4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、绝缘试验,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准规定800千伏安及以上的一般变压器(400千伏安的车间变压器)应安装气体保护。因此,400kVA及以上容量的油浸式变压器应在车间安装气体保护装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-25
干式变压器的试验项目分为常规试验,特殊试验(也叫型式试验).
常规试验为每台变压器出厂前必须要做的试验,分别是:
1.直流电阻试验 2.工频耐压试验 3.变比试验. 4.倍频耐压试验(即常说的感应)
5.空载试验 6.负载试验 7.绝缘试验.
型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:
1.雷电冲击试验 2.局部放电量试验 3.突发短路试验.

顺便提一下,寒夜回答的,只是产品交接试验.所谓的常规试验,也即是指的出厂试验.本回答被网友采纳
第2个回答  2024-05-25
干式变压器的试验项目通常包括以下几个方面:

1. 绝缘电阻测试:用来检测绝缘材料的绝缘性能,确保变压器内部各部件之间的绝缘是否正常。

2. 交流耐压试验:通过对变压器进行交流高压测试,检测变压器内部绝缘结构的耐压性能,确保在额定工作电压下不会发生击穿或漏电现象。

3. 额定负载试验:将变压器连接到负载并施加额定电压,测试其在额定负载下的运行性能,确保其输出电压和电流符合设计要求。

4. 整机短路试验:在一定的短路条件下测试变压器的短路抗能力,确保变压器在短路情况下有足够的安全性能。

5. 温度升高试验:测试变压器在额定负载下的温升情况,确保变压器在正常运行时不会出现过热现象。

6. 声级测试:测试变压器在负载条件下的噪音水平,确保其在正常运行时不会产生过大的噪音。
相似回答