66问答网
所有问题
欧姆龙plc模拟量输入范围都一样么
CP1E-NA20DT-D这个型号的PLC模拟量输入输出范围是什么,和别的型号一样么
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
CP1E-NA20DT-D:电源 24VDC,DI12 DO8 ,内置模拟量输入2点 内置模拟量输出1点
在OMRON低端PLC CP1E序列中,除 CP1E-NA20DT-D和CP1E-NA20DT1-D外,其他型号在PLC本体上均无内置模拟量。
有模拟量需求时,CP1E序列中部分型号PLC可以扩展模拟量模块,实现模拟量功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DDpnpUpsp.html
其他回答
第1个回答 2012-06-28
在软件编程里是一个固定值,最大量程和最小量程的值,这个值是根据PLC的品牌而固定的。比如0---24000.就等于模拟量硬件端口收到的电压信号从小到大的变化。0就代表没有或很弱的信号12000就等于传感器满量程的一半信号,以此类推。
第2个回答 2012-06-29
不知道
相似回答
为什么
欧姆龙plc模拟量
是2路
输入一
路输出?
答:
这个东西一定的,看你怎么配置的,欧姆龙有4路模拟量输入,4路模拟量输出的,也有2路模拟量输出的
。有很多种扩展,主要就看你怎么去使用,去扩展了。望采纳。。。
欧姆龙PLC 模拟量
答:
分辨率设定在6000时,4-20mA对应值为0-1770 HEX,转换为十进制为0-6000.分辨率设定在12000时,对应值为0-2EE0 HEX,转换为十进制为0-12000 对于输出也如此。
用
欧姆龙PLC 模拟量输入
输出程序怎么写 输入输出都是0--5V的电压请高 ...
答:
模拟量输入
:首先要了解模拟量输入模块的分辨率,以分辨率为6000为例,0-5V对应0-6000。
PLC模拟量
单元将0-5V模拟信号转换成0-6000的数字量,例如输入信号是2.5V,则在PLC中显示为3000,这样利用加减乘除就可以算出输入信号的电压值,然后转换成你需要的显示值。模拟量输出:同理,要将希望输出的电压值...
欧姆龙plc
CPM1A-40CDR能允许同时几路
模拟
信号
输入
?我想实现5路模拟信 ...
答:
cpu内置与两个模拟量,再加一个扩展单元CPM1A-AD041 一共是6路模拟量可以实现,每一路两根线分别接对应的端子,分正负极接。扩展单元需要程序写入量程,“mov ‘原字’写
模拟量输入
地址,‘目标’写存放地址”
欧姆龙plc
指令MOV #800A 102什么意思
答:
接在30点
的PLC
后,
模拟量输入
0和1的地址分别是02、03通道;输出为102通道。你有没有最新的硬件手册,没有可以在下面的地址下一个。比如你用Mov #800A 102指令,可以设置
模拟输入
0为4~20mA;
输入1
为:0~10V;模拟量输出为-10V~10V.后面就可以把模拟量读到你要的地方了,比如读模拟输入0到D100:...
欧姆龙PLC 模拟量输入
输出程序怎么写 输入输出都是0--5V的电压,单元号...
答:
只要使用MOV指令将您需要输出的值送入2032通道就可以了。
大家正在搜
欧姆龙plc输入输出
欧姆龙7136怎么样
欧姆龙电子血压计怎么样
欧姆龙plc编程技巧
欧姆龙plc程序下载
欧姆龙nj系列plc
欧姆龙plc基本指令
欧姆龙plc型号大全
欧姆龙plc培训
相关问题
欧姆龙plc中模拟量输入地址区别
欧姆龙PLC内置模拟量输入到里面的值是二进制还是十进制呀,搞...
为什么欧姆龙plc模拟量是2路输入一路输出?
欧姆龙plc模拟量输入模块能接收有源电流信号吗
欧姆龙PLC模拟量怎么转换成数字量
欧姆龙PLC 模拟量
欧姆龙CP1H 模拟量输入相关问题 高手请进啊
欧姆龙plc模拟量编程要用哪些指令