ABB真空断路器合闸后自动储能时马上自动分闸,转手动储能时开关合闸后用手拉储能杆也会带动开关分闸

ABB Vmax/L真空断路器合闸合不上,断路器在合闸后会自动储能,在储能开始后开关马上自动分闸,自动储能转换为手动储能时开关合闸后不储能能合闸,但是用手动储能时也带动开关分闸,不知道什么原因,求高手指点啊,万分感谢。

可能合在故障点上了。你打到手动储能时开关合闸后不能储能是正确的。重合闸有前加速跟后加速之说。前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合后回复供电。若重合于永久性故障时,保护装置不带时限无选择性的动作跳开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
重合闸成功与否取决于故障的类型,要是永久性故障,无论那种方式都一样不能成功。只能说前加速跳闸快,可以减少瞬时性故障发展成永久性故障的概率。但重合闸前加速的应用停电面积大,没有选择性,所以应用较后加速少。
AAR即自动重合闸装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-16
先断控制电源,或拔掉组合插座,在手动,不过要手动闭合闭锁电磁铁,才能合闸。这样就可以判断是否是机构问题。
如果机构好的那么是保护或者外部跳闸信号,找到跳闸端子的,一根一根的跳线,找的导致跳闸的线本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-10
检查脱扣线圈和机构。
相似回答