66问答网
所有问题
DZ10-100/ 300脱扣器额定电流是40A,则该断路器瞬时脱扣动作电流是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-06
一般情况下的瞬时脱口电流(短路电流)是其额定电流的8-10倍,所以你问的电流是在320-400时瞬动,没有延时的,在6倍时有短暂的延时,大概在8S-14S之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DD2xs9Dn9.html
其他回答
第1个回答 2012-07-05
非电动机负载的话,可以按照1.2*40来设定,电动机负载要按躲过计算电流来计算
追问
答案中没有48 ,不对啊!
相似回答
空气开关怎样选择
答:
名称:C65N 型号:D10 3P C:施耐德的设计系列号,小型
断路器
N:分断能力,6KA D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护 P:级数 空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的
额定电流是
200A 空气开关
DZ10-100
/330 Ie=60A 其中100/330的10...
漏电继电器符号大盘点,进来看看吧
答:
100
L---100A壳架(塑壳
断路器
),L表示带漏电脱扣功能 4300---4表示4极
,300
指
脱扣器
类型,热磁脱扣 0.3A---简略表示,漏电
动作电流为
0.3A 0.4S---漏电
脱扣动作
时间为0.4秒 FAP---沈阳金钟宏特电器有限公司产品,微型断路器类别中的隔离开关 125A/3---125A,3极 选用断路器的原则:1、保...
空气开关上的
DZ10-100
/330 什么意思
答:
1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关
额定电流
和过
电流脱扣器
的额定电流大于等于线路计算负荷电流 例:DZ47-60A C25:DZ47---系列微型
断路器
(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE---带漏电脱扣功能 60---框架等级为60A C---
瞬时脱扣
过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力...
家用空气开关型号大全 空气开关型号怎么看?
答:
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关
额定电流
和过
电流脱扣器
的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25 DZ47-系列微型
断路器
(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-带漏电脱扣功能 60-框架等级为60A C-
瞬时脱扣
过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14...
空气开关的级别可分哪几种?
答:
C为配电型曲线保护,D为动力保护型曲线保护;例如:C是照明用的空开,D是电机用的空开。
家用空气开关型号家用空气开关选购技巧
答:
短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 空气开关型号怎么看?例:
DZ10-100
/330 Ie=60A DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号
,100
--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无
脱扣器,
1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--...
大家正在搜
断路器中过电流脱扣器的额定电流
断路器额定电流和脱扣电流
断路器整定电流和额定电流
2000变压器额定电流是多少
过电流脱扣器额定电流
断路器框架电流与额定电流
断路器壳架电流和额定电流
空载电流是额定电流的多少
脱扣器额定电流是什么意思
相关问题
de10-100/330脱扣器额定电流lt=40h,这是塑壳...
断路器的分断能力、壳架电流、脱扣时的额定电流有什么区别?
断路器脱扣电流设定
断路器瞬时脱扣器动作电流为有效值还是最大值(峰值)?请电气高...
自动开关的瞬时脱扣电流是额定电流的多少倍
关于断路器脱扣器电流的整定
开关 瞬时脱扣整定电流 10IN 是什么意思? 额定电流IN...
断路器的脱扣器额定电流是指的那一个脱扣器额定电流来说的?