关于断路器脱扣器电流的整定

比如这个说明书上是这么写的:

我用这个断路器保护变频器,那么这里计算应该是用变频器的额定电流(24A)还是断路器的额定电流(63A)?

这要看断路器的额定电流,表中所提到的63A是一个分界点,意思就是63A(含)以下的断路器在额定电流的1.05倍时,时间1H内不会脱扣跳闸,大于1H就会跳闸。63A以上的断路器在额定电流的1.05倍时,时间2H内不会脱扣跳闸,大于2H就会跳闸。表示的是断路器热脱扣的特性,63A以上的断路器要比63A以下的断路器反应慢一点。追问

这里的额定电流是断路器的额定电流还是负载的额定电流?

追答

是断路器的额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-25
肯定是按回路负载的额定电流来计算。
第2个回答  2013-12-25
说明上说的是断路器的额定电流。1.05In指的是1.05倍的断路器额定电流。
第3个回答  2013-12-25
24A的变频器为什么要选63A的断路器呢追问

变频器额定电流24A,选择断路器是不是按照额定电流的1.5~2.5倍来选么,算出来就50多安培了

相似回答