高压开关柜装置加热装置的原因:
1、有助于控制温湿度。因为开关柜运行环境里有对温度和湿度的要求,当温度低于要求和湿度高于要求值时,需启动加热装置。
2、加热装置主要用来除湿的。在一些湿度比较大的地区,配电柜内会出线结露现象,加热装置的作用就是防止结露。
3、使用更安全。开关柜附近的湿度比较大,但是湿气和盐雾,会影响设备使用,特别是结露会直接影响到机构的动作,会引起爬电、闪络事故特别是对一些小型动触点机构,会导致逻辑错误,会影响电器元件的稳定工作的。
扩展资料:
高压开关柜内常用的电器元件常见的有如下设备:
1、电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]
2、电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]
3、接地开关[如:JN15-12]
4、避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型]
5、隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12]
6、高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]
7、高压接触器[如: JCZ3-10D/400A型]
8、高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12]
9、变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变]
10、负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)]
参考资料:百度百科-高压开关柜
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
本回答被网友采纳有助于控制温湿度。
因为开关柜运行环境里有对温度和湿度的要求,当温度低于要求和湿度高于要求值时,需启动加热装置。
一般高压配电柜的组成分为:高压进线柜、PT计量柜、避雷柜、母联柜、变压器柜、出线柜、电容补偿柜。
高压开关柜的运行原理:高压进线柜就是从电站过来的电源,首先进来的柜子,然后经过进线柜又分给各个用电设备或变压器。高压计量柜,就是计算用电量的电能计量柜柜门要用铅封锁,由电业局铅封。
变压器柜:内装一台20或50KVA的变压器,那是供给变电所自己用电的变压器。
提升柜:因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关)。
出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。
本回答被网友采纳