10kv高压开关柜断路器室必须加加热板吗

如题所述

第1个回答  2021-08-25
这个一般不建议在断路器室安装加热板,会提高周围温度,对设备运行有影响
第2个回答  2016-07-18
主要看该开关柜用在什么地方,根据当地的环境状况,如果用在湿度较大的环境条件,极易产生凝露,所以加上加热器会好很多。
第3个回答  2016-07-16
一般都是在手车室和电缆室加两个加热器。本回答被网友采纳
第4个回答  2016-07-14
对,除湿
第5个回答  2020-11-30
一般开关柜内加加热板是为了解决潮湿凝露问题,但是加热板除湿的效果很一般,用加热板器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。建议在开关柜内安装智能除湿器比如SPR-CN-S1智能除湿器,根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。凝结水的排出问题,敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR水管】。