已知电气柜总功率,求进线大小和配变压器大小?

公司有两个电气柜,柜1控制加热器,加热器由72支加热管组成,单支功率3KW,220V接线,三相平衡,共216KW。请问该柜如何计算总电流?配多大的空开?使用多少平方的进线? 柜2是多个变频器组成,其中22KW1台,11KW2台,5.5KW1台,共50kw左右,分别控制4台380V的电机,请问该柜如何计算总电流?配多大的空开?使用多少平方的进线? 当两柜合在一起使用时,如何计算总功率?配多大的空开?进线的总平方是多大?配多大的变压器?
估算也可以,最好有公式计算。请各位高手详细解答,不胜感激。

柜1
按三相电路计算I=P/Ux√3=216kw/380vx√3=328A,配350A左右空开,用120-150平方铜芯线或185-240铝芯线
柜2
没说明电机功率,按变频器总功率计算I=P/Ux√3x功率因数=95A,配150A空开,用16-25铜芯线或25-35铝芯线
总功率266KW,配500A空开,进线考虑以后增容,用两根120平方铜芯或两根185平方铝芯电览并联
变压器用315KVA,加无功自动补偿柜
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-11-22
柜一不能按楼上的说法配空开,因为负载是加热管,在开机时电热丝均处于冷态,势必会有较大的较长时间的浪涌电流。所以空开还应该大一号。400左右的就可以。