为什么限时电流速断保护(二段)能保护线路的全长

如题所述

为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。

定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。

扩展资料

带时限的过电流保护,按其动作时间特性分为定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。定时限,即保护装置的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关;反时限,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短,反时限特性也称反比延时特性。

当一次电路发生相间短路时,电流继电器KA1、KA2至少有一个瞬间动作,闭合其动合触点,使时间继电器KT动作。KT经过整定的时限后,其延时触点闭合,使串联的信号继电器(电流型)KS和中间继电器KM动作。KS动作,使信号指示牌掉下,接通信号回路,给出灯光和音响信号;

KM动作,其触点连通断路器的跳闸线圈YR的回路,使断路器QF跳闸,切除短路故障。断路器跳闸时,辅助触点随之断开跳闸回路,以减轻中间继电器KM触点的工作。

在短路故障被切除后,继电保护装置中除KS外的其他继电器均自动返回起始状态,而KS可手动复位。

参考资料来源:百度百科-定时限过电流保护

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
三段式电流保护中,电流速断保护和限时电流速断保护是线路的主保护,过电流保护是近后备保护。电流速断保护作为主保护的优点是简单可靠,动作迅速,因而得到广泛的应用,但是它不能保护线路的全长,并且保护范围直接受到系统运行方式变化的影响。由于有选择性的电流速断不能保护本线路的全长,因此加入限时电流速断保护,用来切断本线路上速断保护范围以外的故障,同时也作为速断的后备。过电流保护通常是指其启动电流按照躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置,它在正常运行的时候不应该启动,而在电网发生故障时,则能反应于电流的增大而动作,在一般情况下,它不仅能够保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长,以起到后备保护的作用。
对第二段保护的要求是:能保护线路的全长,还应有尽可能短的动作时限,这是构成时限电流速段保护的基础,要保护线路的全长,保护区必然会延伸至下一线路的一部分,而其灵敏度校验是以本线路的末端作为校验点,根据规程,此灵敏系数不得低于1.25。
配合原理图和计算公式就比较容易理解了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-03-03
自己看书的好
相似回答