50间客房酒店需要多大功率变压器

如题所述

第1个回答  2022-04-05
1、需要按照不同种类负荷分别计算出【计算负荷】,
主要分类:照明、动力、其它
一般照明占30%,动力(主要是空调)占60%,其它占10%
不同负荷,有不同的【需用系数】、【功率因数】,有时还要考虑【同时系数】、【负载率】等
估算:
照明负荷安装容量=2105*0.3=631.5KW,估选cos=0.9、需用系数K=0.9
动力负荷安装容量=2105*0.6=1263KW,估选cos=0.7、需用系数K=0.8
其它负荷安装容量=2105*0.1=210.5KW,估选cos=0.9、需用系数K=0.7
计算:
照明计算负荷=631.5*0.9/0.9=631.9(KVA)
动力计算负荷=1263*0.7/0.8=1105.13(KVA)
其它计算负荷=210.5*0.9/0.7=270.64(KVA)
总计算负荷=631.9+1105.13+270.64=2007.67(KVA)
3、考虑变压器负荷率应选择在0.8左右
拟选变压器容量=2007.67/0.8=2509.59(KVA)
因酒店通常为一、二类供电,需要低压双电源供电,故
选择2台变压器,每台1250KVA比较合适

(以上仅提供思路,过程不一定严谨,供参考)
第2个回答  2022-04-15
选择2台变压器,每台1250KVA比较合适
需要按照不同种类负荷分别计算出【计算负荷】,
