建筑冷备份电源的意义是什么

如题所述

冷备用系统在民用建筑中经常使用,其中110kV系统为电网所有,10kV系统为民用建筑中经常采用的高压系统,属于建筑设计院设计范畴。其特点为两个电源分别引自110kV变电站,可以认为是双重电源。详细分析可以看出,如果电源1是主用电源,电源2有三种情况:
a)电源2正常情况也工作。此时,电源1和2构成两个电源同时工作,互为备用; b)电源2正常情况下不工作,但处于热备用状况,全部负荷由电源1负荷;
c)电源2正常情况下不工作,但处于冷备用状况,全部负荷也由电源1负荷。电源由供电公司提供,设计院、业主没有更多的话语权。但是,有些问题需要设计和运行时加以考虑和解决。
1、什么是冷备用和热备用 根据《电力调度规程》,冷热备用术语如下: 冷备用状态——指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。线路冷备用指线路两侧刀闸拉开,有串补的线路串补装置应在热备用以下状态。
热备用状态——指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态,其他状态同上。
2、冷热备用的比较电源的冷热备用可以通过进行比较。
电源线路两侧刀闸拉开,并形成明显的断点线路刀闸在合闸位置送电情况不送电到用户送电到用户但不接负荷备用投入时间
供电连续性经济性 因此,热备用具有较好的供电连续性,但要付出更多的经济代价。
3、冷备用需要思考的问题 当采用双重电源且电源冷备用时,如果主电源故障,由于是冷备用,按照电力调度规程,需要更多流程和操作,电源2投入供电的时间将长于热备用。如果建筑物存在一级负荷中的特别重要负荷,且对中断供电时间要求比较高的负荷(如数据中心、医疗急救设备、有些消防负荷等),冷备用有可能不满足要求。此时,应根据实际情况,除双重电源外,还需设置备用电源或应急电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答