格力空调显示e6制冷不制热了,外机不运行

如题所述

    通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。

    显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。

    E6代表你的内机太脏了。

    格力空调故障代码E6的解决办法:

    接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。

    死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。

    内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。

    电路板坏,更换室内机电路主板。

格力电器旗下的“格力”品牌空调,是中国空调业唯一的“世界名牌”产品,业务遍及全球90多个国家和地区。1995年至今,格力空调连续17年产销量、市场占有率位居中国空调行业第一;2005年至今,家用空调产销量连续7年位居世界第一;2012年,格力全球用户超过2亿。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-09

格力空调出现E6的空调故障代码故障原因分析:

    通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。

    显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。

    E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。


格力空调显示E6的检修流程:

  开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。


第2个回答  推荐于2018-02-15
E6 属于通讯故障。一般情况出现这个问题,可能原因是:
1 在安装的时候室内机与室外机的链接管线不够长加长管线时间一长在加长链接线的接头处都会出现问题导致室内与室外链接线短路;
2你检测一下你家的电源一般的空调挂机都是16A的三相插座最上面的是底线插孔左边的零线插孔右边的是火线插孔你用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小漏电保护器也是采用左零右火的接法我简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击等元素都会接地线如果火零线接反了就会不定期出现通讯故障;
3如果上面两种情况都无法解决那就应该是室外机电路板问题这个就应该请专业人士上门检测了本回答被网友采纳
第3个回答  2019-05-24
如果安装空调的时候 连接管加长了 十有八九是电线加长的接口风化了,把加长的电线从接口处剪断,换根线接好就没问题了
第4个回答  2016-01-23
你要说明你是什么机型,机型不一样E6意义不一样~
但你的另一个描述,外机不运行~ 这个E6可能 是“室内外机通信故障”