格力空调内机显示e6并且外机没反应是什么原因?

如题所述

内机显示E6是一种故障代码。

空调不能正常使用,原因有:

1、外机电源故障;

2、空调死机;

3、通讯故障。

格力空调显示E6,通过查找格力空调故障代码确定其为通讯故障。

解决方法:

一、三灯均不亮 

a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。

b.如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。

c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。 

二、三灯中任意一个灯或多个灯常亮 

外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。 

三、绿灯正常闪烁 

a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右),则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。 

b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。

如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码3332000130),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。

四、只有红灯闪烁 

a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。 

b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右),则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。

如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。

扩展资料:

格力空调其他故障代码:

E1:系统高压保护。

E2:内机防冻保护。

E3:系统低压保护。

E4:压缩机排气保护。

E5:低电压过流保护。

E6:通讯故障。

E7:模式冲突。

E8:防高温保护。

E9:防冷风保护。

F1:室温开,短路。

F2:内管温开,短路。

F3:外环温开,短路。

F4:冷凝器管温开,短路。

F5:外排气管温开,短路。

参考资料来源:百度百科-格力空调故障代码

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-18
显示E6错误代码通常表示室内机与室外机之间的通信故障。外机没有反应可能是由于此通信故障引起的。下面是可能导致此问题的五个原因以及解答:
1. 通信线路问题:检查室内机与室外机之间的通信线路,确保线路连接牢固、没有松动或损坏。如果发现任何问题,修复或更换线路。
2. 通信模块故障:室内机和室外机之间的通信通常通过一个通信模块实现。这个模块可能出现故障,导致通信中断。联系格力空调售后服务中心或专业技术人员,以获取进一步的诊断和修复建议。
3. 电源问题:检查室外机的电源是否正常工作。确保室外机插座正常供电,并检查电源线路是否有损坏或断开。还要确保室内机和室外机的电源连接正确并且稳定。
4. 控制板故障:室内机和室外机之间的通信依赖于各自的控制板。可能存在控制板故障导致通信中断。这种情况下,需要由专业技术人员进行维修或更换控制板。
5. 系统设置错误:在某些情况下,E6错误代码可能是由于系统设置错误引起的。检查空调系统的设置,确保室内机和室外机之间的通信参数正确配置。如果设置有误,根据制造商的说明进行正确设置。
总结:当格力空调内机显示E6错误代码并且室外机没有反应时,可能原因包括通信线路问题、通信模块故障、电源问题、控制板故障和系统设置错误。最好的解决方法是联系格力空调售后服务中心或专业技术人员,他们可以提供详细的诊断和修复建议。
第2个回答  2023-05-18
格力空调出现E6故障代码,可能是由于室内外通讯故障、室外机变频模块冲突、保护、室外机风扇电机不供电或者损坏、室内机主控电路板异常、室外机压缩机过载保护停机、制冷系统有堵塞的现象、制冷剂泄漏、室外机供电电压不足等原因引起1。解决办法包括更换内外机信号链接线、测量外机板信号端口的供电电压、更换变频主板或者模块、更换室内机控制电路板等2。如果无法自行解决,建议联系专业技术人员进行维修处理。