你的问题描述得不是很清楚,本想不作回答,但怕别人的回答误导了你,试着回答一下:
首先,不知你的两个开关之间的关系,是串联或是并联?C63额定电流为63安,C32额定电流为32安;其次不清楚你的空调和小太阳的功率和工作电流。
如是并联,一个跳闸另一个不跳闸就是正常的了。
下面说串联,正常的连接,应是2极C63是总开关,C32漏电开关是分开关,C32不跳却越级跳了C63这是个不正常的情况,原因可能有2个:一是其中一个开关故障,可能是超过63安了,C32开关故障不会跳闸,最后跳了C63的;也可能是C63开关故障,未到32安电流,它却跳闸了。二是电流未达32安,是C63开关接线端子没拧紧,电流稍大时在接线处发热严重,导致开关跳闸。
你如能测量一下跳闸前的工作电流,会对故障判断有很大的帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考