过电流保护和电流速断区别:
1、时限不同
过电流保护:是带有动作时限的;
电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。
2、保护范围不同
电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
扩展资料
过电流保护的接线方式是指保护中电流互感器与继电器的连接方式。正确地选择保护的接线方式,对保护的技术、经济性能都有很大影响。其基本接线方式有三种:三相三继电器的完全星形接线方式,两相两继电器的不完全星形接线方式,两相一继电器的两相电流差接线方式。
其中三相三继电器完全星形接线方式,对各种形式的短路都起保护作用,且灵敏度高,而两相两继电器不完全星形接线和两相一继电器的两相电流差接线方式,只能对三相短路和各种相间短路起保护作用,当在没有装电流互感器的一相发生短路时,保护不会动作。
参考资料来源:百度百科-电流速断保护
参考资料来源:百度百科-过电流保护
为保证正常情况下过流保护不启动,过流保护启动值必须大于该线路的最大负荷电流ILmax;同时还必须考虑在外部故障切除后系统电压恢复期间,负荷(电动机)的自启动电流(该电流一般大于正常电流)作用下,过流保护能够正确返回,其返回电流应大于负荷自启动电流。
灵敏度校验
当过流保护作为本线路的主保护时,应采用最小方式下本线路末端两相短路时的电流进行校验。
反时限过流保护
反时限过流保护的出口动作时间与过电流的倍数有关,短路电流越大,动作时间越快。
参考资料来源:百度百科——电流速断保护
本回答被网友采纳