车间供电,总功率380KW,问:用多大平方的电缆?

如题所述

总功率380KW,使用三相电源,线路电流在1000A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,1000A电流,至少需要2条185平方毫米的铜芯电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-23
车间供电,总功率380KW,参考输电电流约760A,对于此电缆一根多芯最大规格的电力电缆满足不了,需要用两根电缆并联供电。建议选用
YJV-0.6/1 3×185+1×95 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘电力电缆,其在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为405A,采取两根电缆并联载流量810A。
YJV22-0.6/1 3×185+1×95 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯绝缘电力电缆,其在土壤中直埋敷设(环境温度25℃)长期允许载流量为430A,采取两根电缆并联载流量860A。
或者采用铝芯电缆
YJLV-0.6/1 3×300+1×150 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘电力电缆,其在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为435A,采取两根电缆并联载流量870A。
YJLV22-0.6/1 3×240+1×120 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯绝缘电力电缆,其在土壤中直埋敷设(环境温度25℃)长期允许载流量为390A,采取两根电缆并联载流量780A。
以上规格电缆供电距离在150米内,超过距离应适当放大电缆规格。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-08-05
380V系统的话,建议120~150平方铜电缆.