66问答网
所有问题
油式变压器耐压试验电压应该加到多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
是10KV等级的,高压耐压工频电压:出厂35KV、交接试验30kv,老式变压器一直运行的做试验时耐压26KV. 耐压时间都是1分钟。 从你说的情况看,你就加工频电压30KV,时间1分钟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2i2ppxDvpiUnx2nDDD.html
其他回答
第1个回答 2012-10-23
这个怎么能知道啊。测耐压值应该是电压逐渐增加直至击穿为止。根本不是固定值,10KV的变压器打压35KV以上算合格。要是耐压值是固定值的话你还测试干嘛。
第2个回答 2012-10-16
这个和变压器的电压等级有关,一般10千伏的油浸式变压器打耐压35千伏。
第3个回答 2012-10-18
可以参看GB1094.3
第4个回答 2012-10-16
这个国家有规定
相似回答
油浸变压器
的绝缘
耐压
值为
多少
?
答:
1、对于新制造的10kV
油浸式变压器
,其工频交流试验耐压(AC)应符合标准。高压侧的试验耐压为35kV,而低压侧若为400V,则工频交流
试验耐压应
为5000V。2、新制造的10kV干式变压器,其工频试验耐压有不同的要求。若为户内使用,则耐压标准为28kV;若为户外使用,则耐压标准提高至35kV。多数干式变压器制造厂...
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:变压器交流
耐压试验应
符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7
油浸式
电力变压器直流泄漏试验电压...
交流
耐压试验电压
的范围是
多少
呢?
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:
1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv
变压器耐压试验电压
值是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
交流
耐压试验
标准
答:
当施加
试验电压
达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7
油浸式
电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压试验变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验...
20KⅤ油
变压器耐压试验
需要打
多少
?
答:
20KⅤ油
变压器耐压试验
需要打多少?根据GB1094.3中的规定20KV
油浸式变压器
的出厂试验中的工频耐压试验值是55KV 现场交接试验和将来预防性试验的试验值应该是其80
大家正在搜
变压器耐压试验电压是多少
变压器耐压试验电压
变压器耐压试验电压上不去
10kv变压器耐压试验打多少
10kv变压器直流耐压电压打多少
变压器耐压试验电流大的原因
变压器耐压试验怎么做
变压器耐压试验要求
变压器耐压试验为什么要短接
相关问题
10KV级变压器用油耐压试验最低值为多少?
变压器油耐压试验各耐压等级GB标准?
变压器交接试验,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0...
变压器耐压试验电压是多少
20KⅤ油变压器耐压试验需要打多少?
变压器油耐压试验
10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍?