变压器耐压试验怎么做
怎样
给
变压器做耐压试验
?
答:
给变压器做耐压试验程序:
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器
。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实...
变压器耐压
检测
怎么做
答:
一、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
如何做变压器
的工频
耐压
实验?
答:
4、对于大型电气设备的耐压试验,
一般应先进行试验油浸试验变压器的气举试验,即在试品未连接时升压至试验电压
,以便检查仪表的示值精度和调整放电量。球间隙的球间距。5、做耐压试验时,
升压速度不宜过快,防止突然加压
。例如,如果稳压器不在零位,可以突然关闭,不要突然切断电源。一般应在稳压器降到...
变压器耐压试验
方法
答:
1、频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择
。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为lA以上时,可取lΩ/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV/m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水...
怎么
给
变压器做耐压试验
,详细步骤,最好写明设备与变压器的接线方法...
视频时间 5:10
变压器怎么
打
耐压
答:
1、
变压器
打
耐压
要有专门的高压发生器设备,提供不同电压等级的电压才可以做。根据高于不同变压器额定电压的百分之60左右的电压输入该变压器通电试机一定时间来完成的。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、...
做
变压器耐压试验
时应该注意些什么问题?
答:
在
耐压试验
中,由于其试验性质的特殊性,试验电压的准确测量尤为重要,在我们日常高压试验工作中,
测试试验
电压的方法为:在
试验变压器
低压侧测量,用电压互感器测量,用静电电压表测量,用铜球隙测量,用电容分
压器
或阻容分压器测量。在测量方法中,除用铜球隙测量不用电压表,其余都用到了电压表。在...
变压器
交流
耐压试验
标准
答:
当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压试验变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验...
有载调压
变压器
的交流
耐压试验怎
麼做?
答:
1)先将被试变压器绕组A、B、C三相用裸铜线短路连接,其余绕组也用裸铜线短路连接,并与外壳一起接地;2)将变压器、保护球隙、分压器、接地棒可靠接地(接地线采用4mm及以上的多股裸铜线或外覆透明绝缘层的铜质软绞线);3)将控制箱的接地线接到
试验变压器
的高压尾上;4)连接控制箱与试验变压器的...
110kv
变压器耐压试验
接线方法
答:
1、首先把一套2芯线,从控制部分的输出端连接到
变压器
的输入端。2、其次另一套三根线里面包含绿线、黑线、红线,控制部分和变压器之间的端子一一对应。3、最后把110k变压器启动即可。