双电源的前端切换与末端切换,都有什么优势与劣势,规范规定什么情况可以使用前端(末端)切换?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-13
先说前端切换,一是变压器前的高压线路切换,二是两条不同线路的两台变压器低压出线通过母联柜切换。三,如果这两条线路同时无法供电,那么柴油发电机组就用上了。首先打断高压进线、低压出线,然后发电机投入。末端切换一是负荷较小,二是在设备前端,三,我这里用的双电源自动切换最大为250A。希望能帮上您。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/29nv2ps29.html
相似回答
双电源前端
互投
和末端
互投的区别
答:
绝大部分的双电源都是做末端互投的
。也就是用量最大的双电源的壳架电流都不超过125A。末端的双电源主要用在照明双电源切换,电梯双电源切换,消防风机双电源切换,消防水泵双电源切换等等。所以这一类称为末端互投。而用双电源做前端互投,那么双电源的壳架电流至少大于630A。所谓的前端互投指的是在高...
什么
叫
双电源末端切换
答:
双电源末端切换是在离负载最近一级的开关处设置一个双电源转换开关,保证这一负载的持续供电
。一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATS产品的国...
一级负荷
双电源末端切换
?
答:
主要是考虑到
双电源
切换是个单点故障点,如果在
前端切换
的话,一个是开关容量很大,造价高,如果转换开关本体发生故障的话,那么一级负荷的第二路电源就无从投入了,影响面较大,如果在末一级配电加装小容量转换开关,
双电源
互投柜是什么?
有什么
用?
答:
双电源末端
互投是指双电源切换的供电形式。双路互投装置照明配电箱,就是在普通的照明配电箱
的前端
加装了一个双电源切换开关。它是由两路电源供电的,正常时是有一路主电源供电,当主电源停电时
,双电源切换
开关自动切换到备用电源上,保证了供电的可靠性。
一级负荷供电,必须在
末端
进行
双电源切换
吗?可有这样
的规范
条文
规定
?
答:
对一、二级负荷供电的
情况,
消防要求在发生火灾时,主
电源和
应急电源采用末端切断的方式来强切。 也就是说,强切之后,将只有应急电源工作,原来在主电源上的所有负荷(包括动力系统,非消防照明等)将会被一并切掉。 在此过程中,将使用应急
电源切换
开关、逆变器等元件。
什么
是
双电源
自动
切换
开关?
答:
动触头采用“V”型设计,从设计上保证了两路电源不会短接; “N”型、“T”型采用双线圈操作机构,“M”型采用单线圈操作机构,线圈仅在切换时通电,可大大延长开关
的使用
寿命;线圈的控制电源可由主备交流或直流电源提供,无需另加控制电源;开关本体有机械或电气合闸指示,同时又提供无源辅助触点。
大家正在搜
双电源切换箱首末端切换的区别
末端双电源切换是什么意思
双电源末端切换 倒送电
双电源末端切换原理
消防泵双电源末端切换
一级负荷必须在最末端双电源切换吗
双电源切换时间规范
双电源切换开关原理
双电源如何手动切换
相关问题
双电源的前端切换与末端切换,都有什么优势与劣势,规范规定什么...
电气的问题前端切换和末端切换有什么区别
变压器前端双电源切换属于双电源供电吗,消防规范要求末端切换,...
双电源前端互投和末端互投的区别
供电局要求双电源前端切换,双电源应加设在何位置
发电机与市电为何要末端切换后还要前端切换?
一级负荷供电,必须在末端进行双电源切换吗?可有这样的规范条文...
消防双电源末端切换和首端切换问题