一级负荷双电源末端切换?

如题所述

第1个回答  2020-04-30
在《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换.切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求.必要时设置不间断电源装置.照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度."另外如果系统设计了应急母线,那么其切换也应在最末一级配电装置上,主要是考虑到双电源切换是个单点故障点,如果在前端切换的话,一个是开关容量很大,造价高,如果转换开关本体发生故障的话,那么一级负荷的第二路电源就无从投入了,影响面较大,如果在末一级配电加装小容量转换开关,即使故障其影响面较小,减少损失.