双侧电源网络中电流I段的整定

如图,对加方向元件而言:
整定的时候是按照两个单电源网络各自整定。
当反方向故障时,若动作电流>短路电流,则不用加装方向继电器。

我的问题是,整定的时候都是按照单侧电源来计算短路电流值*可靠系数的;
但是故障的时候,短路电流应该是由双侧电源共同提供的啊,为什么判断的时候依旧是按单侧电源来计算短路电流值?

一是方向电流闭锁,电压速断,二是阻抗保护配合,E1、E2各有后备保护配合。A短路,E1主保护先动作,E2后备保护随后动作