66问答网
所有问题
当前搜索:
高压耐压试验怎么做
30公里长的10KV电缆
怎么做
交流
耐压试验
?需要什么设备?除了绝缘和耐压试 ...
答:
30公里长的10KV电缆
怎么做
交流
耐压试验
?需要什么设备?除了绝缘和耐压试验还要做什么试验 交流耐压试验:因为30公里长的10KV电缆电容量太大,传统的试验变的容量无法达到要求,故应采用变频串联谐振耐压试验装置进行。其原理:在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变
高压
端输出...
如何做好电缆的
耐压试验
?试验前要做什么准备工作?
答:
低频
耐压试验
在低压电力电缆耐压试验中具有良好的应用效果。该方法利用50Hz交流电经整流滤波后变为直流电压,再通过逆变电路将直流电压转换为1kHz交流电压,再以0.1Hz进行调幅处理的原理。正弦振荡器,幅度调制后,1 kHz。交流电压等振幅波被转换成0.1Hz变化的光束波。主要是利用
高压
变压器与倍压电路之间形成...
10kv电缆交接
试验耐压
打多少,如何做
答:
10千瓦电缆交流
耐压
应该是打2.5U0电压比较合适,而且除了这个标准之外,时间上也有一定的标准,您测试和
试验
的时间应该是不得小于5分钟的,差不多也就是5分钟左右的样子。在相应的标准上,还有很多其他的一些规范与内容,例如电缆一般用的是哪一种,例如在5分钟之内是否出现了电缆上的一些变化,有什么...
电缆
耐压试验
如何进行?
答:
低频
耐压试验
速度均匀上升;达到规定电压和持续时间后,应在5s内将电压迅速而均匀地降到试验电压的 25%以下,才能切断电源。2 、感应
耐压试验
:全绝缘变压器的感应耐压试验是
高压
绕组开路,向低压上施加100~250Hz 的两倍额定电压的耐压试验。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,从而试验了绕组匝间、层间...
电缆
耐压试验怎么做
?
答:
电压应该从较低值开始,缓慢并且相对平稳地上升至所规定的试验电压值,而且需要维持所规定的耐压时间。在降低电压的时候,直到降低至所规定的电缆线
耐压试验
电压值的40%,才可以切断电源,这项实验是绝对不允许在
高压
的情况下下突然切断电源的,这样做是为了避免出现过电压。3、电压试验的评估 试验电缆线在...
电缆
耐压试验
有几种方法?
答:
低频
耐压试验
50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调,同时集操作、保护、控制、监测功能于一体;2、励磁变压器:将变频电源输出的电压升压,同时隔离
高压
和低压;3、高压电抗器:与容性试品发生串联谐振;4、分压器:测量调节器上的高压电压值和低压;电缆耐压测试 - 主要用于1.6kV-500kV高压交联电缆 的交流
耐压试验
...
高压
电缆
耐压试验
和泄漏试验是不是一回事
答:
高压
电缆做
耐压试验
是有规范的:1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2)《高压电气设备试验方法》;3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;要做YJV22-35KV电缆的耐压测试:试验步骤:(1)、检查电缆线路的相位 电缆...