高压电缆做耐压试验是有规范的:
1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
2)《高压电气设备试验方法》;
3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;
4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;

要做YJV22-35KV电缆的耐压测试:
试验步骤:
(1)、检查电缆线路的相位
电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。
(2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)
应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。 (3)、交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。
3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。
3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。