66问答网
所有问题
当前搜索:
高压耐压试验怎么做
高压
开关柜断口工频
耐压试验
如何做
答:
试验
电压值按DL/T593-1996规定执行。试验时,试验电压的施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口间、相间、相对地及断口的试验电压值相同。比方说
高压
开关
做耐压
有三项:1,三相对地:开关闭合,高压接开关,外壳接地。2,相间:开关闭合,A相和C相接地,B相接高压。3,断口:开关断开,...
操作冲击
耐压试验
是
怎么
进行的?
答:
冲击
耐压试验
的意义:冲击电压发生器是产生脉冲波的高电压发生装置。冲击电压试验是电力设备
高压试验
的基本项目之一。冲击电压试验即可用于研究电力设备遭受大气过电压(雷击)时的绝缘性能,又可用于研究电力设备遭受操作过电压时的绝缘性能。同时,在进行电磁兼容研究及放电机理研究等许多方面也都需要进行冲击...
高压
电缆做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
变压器
耐压试验
答:
变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在
高压
端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
高压试验
有什么规定?
答:
高压
电气
试验
是试验电气设备绝缘性能好坏的电气方面试验。需要试验的部件有变压器、开关、避雷器、互感器。试验过程需屏蔽来减小湿度。1. 实验前必须熟悉试验内容,并检查设备及仪表是否正常。2. 在合电源之前,务必有两人以上检查接线是否正确,接地是否可靠,做好分工,专人记录。3. 在高压电源和带有...
变压器交流
耐压
的实验步骤
答:
变压器交流耐压的实验步骤?电力变压器交流
耐压试验
步骤1、交流耐压试验的目的交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,...
怎样
做高压
绝缘测试
答:
直流
耐压
的
试验
时间,根据相关的规程、规范确定。二、实验的注意事项:(1)试验设备与被试设备连接的
高压
导线,应采用绝缘良好且尽量短的导线,并使其对地及其他接地部分有足够的距离,以减少杂散电流的干扰。(2)对于能分相试验的设备必须分相试验,试验一相或一相线圈时,其他相或线圈应短路接地。(...
怎么
给变压器做
耐压试验
,详细步骤,最好写明设备与变压器的接线方法...
视频时间 5:10
绝缘手套
耐压试验
装置的操作步骤?
答:
绝缘手套
耐压试验
装置的操作步骤?1.在绝缘靴(手套)的内部和外部充满水后,取出海绵。绝缘靴(手套)的内部和外部高度相同,然后将
高压
电极放入绝缘套(手套)中并夹紧绝缘套(手套)。2.在对绝缘套内的钢球进行测试时,向水箱中加水,使海绵完全浸入水中。将与被测靴子尺寸一致的金属片放入靴子中,...
高压
实验的内容有哪些?
答:
二:电力电缆试验,具体项目有:1、绝缘电阻的测量。在直流
耐压试验
之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。3、试验周期1年一次。三:电气设备试验:具体项目有:(
高压
开关柜)1、绝缘电阻...