66问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜怎么断电
高压
其中一路
断电
,由另一路供电,该
如何
操作
答:
用就地或远方操作方式控制操作(处在开关
柜
工作位置的)断路器分闸。2. 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于
高压
出线侧
断电
,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。3. 用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的...
工厂的
高压
进线
停电
流程?高压进线不停电,只是厂内低压侧停电流程...
答:
1、停电容补偿
柜
;2、停低压各出线柜;3、停低压进线总柜;4、停
高压
变压器出线柜。5、停高压进线柜;6、停高压计量柜。高压操作是要操作票的。若你只停低压,可以不用操作票,但必须要有操作记录。只有变压器
停电
,操作到第4步就可以了。
这个
高压柜怎么
操作?谢谢!最好图解。
答:
这是一个美式箱变里面的环网柜 型号为:XGN 左边一个带避雷器的为进线柜 中间带压变和CT的为计量柜 右边的为出现柜(不带避雷器)你说的
高压柜怎么
操作? 我不知道你指的是哪种 我先说倒闸操作 就是一般的倒闸操作 先停负荷侧 再停母线侧 再说说 这个柜体的 分和闸的操作吧 出线柜拉闸...
有一组
高压柜
,一头是市电,一头是发电机发的电,两边同时送电,
如何
能在...
答:
一是装上低电压保护,动作跳闸;二是在弹操机构上装上失压脱扣。并且发电机断路的合闸必须有市电断路器的闭锁。
高压
配电室拉闸顺序是
怎样
的?
答:
具体规定有:(1)
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:...
如物、10千伏
高压配电柜
的分断闭锁是什么意思,
怎么
操作?请教!_百度知...
答:
然后检修位置,说白了就是打开电缆室的门。当然此前,你必须断开断路器,分隔离合接地。而这一系列操作就是上述的分断闭锁了。所以,检修一般先是工作位置到分断闭锁,然后再到检修位置,打开电缆室门。反过来送电就是检修位置关上门,然后到分断闭锁位置,最后才到工作位置。所有
高压
开关柜基本都是这样...
在
停电
电气设备上作业前,与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将...
答:
一般情况系,不检修变压器的情况下,是不停
高压柜
的。直接把进线柜和联络
柜断电
,并把断路器摇出并挂上检修牌禁止合闸。然后确认没电后在操作。如果你非要停高压的话流程如下:先把10kv变压器柜断电,接地刀合闸,摇出手车,放电,验电笔检测是否有电,挂上检修牌禁止合闸,变压器放电,做个临时接地...
高压配电柜
拉合闸顺序
答:
送电:分接地开关---合隔离开关(如果有的话)---合断路器。
停电
先分断路器,再分隔离开关,再合接地,不知道你的
高压柜
都有什么开关。
变压器送电和
停电
操作步骤
答:
1》关断低压负载总开关。2》先断
高压
中相,后断高压其它二相(室内不分彼此);若室外变压器,先断高压中相,其次断高压下风(风向)相,最后断高压上风相。3》送电时与《2》点反向操作,最后才低压合闸。
高压
开关柜操作规程是什么?
答:
高压
出线
柜停电
操作程序 1) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。)2) 将断路器手车摇柄插入...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉