66问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜怎么断电
高压柜停电
不合接地刀可以吗
答:
不可以。接地刀处于合闸状态时,才能打开后门。没有接地刀的开关柜必须在
高压停电
后(打开后门电磁锁),才能打开后门,由此得知
高压柜停电
不合接地刀不可以。进线柜一般不带接地刀,如果带接地刀的,那就必须在操作轴前下部装闭锁电磁铁,只有上级馈线
断电
,才可以操作这进线柜的接地刀。
请电工高手给指点一下
高压配电柜
的送电顺序
答:
送电顺序:PT
柜
→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。
断电
顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。
停电
拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压配电室201
高压柜
检修
停电
,
怎样
操作
答:
高压配电柜
的
停电
送电操作,应该有倒闸操作票,操作票严格按照电力安规规程执行,必须有许可人审核,持生效的操作票进行操作,一人监护,一人操作。不是随随便便可以拉的
高压
开关柜操作规程
答:
4)、二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。(5)、二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。(6)、检查
断电
保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。
这个
高压
开关
柜怎样
送电、具体如何操作
答:
有两个进线柜的这种供配电
高压柜
就是标准术语里常说的“双线制供电”方法,即:两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。其次,该款高压柜属于“一用一备”的运行方式。送电流程如下:1#进线柜上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上...
高压
开关
柜
的
停电
操作{填写倒闸操作票}
答:
分”位 13检查庄北线021开关遥控图示确在“分”位 14检查庄北线021开关遥控量电流显示“0”A 15………备注:接下页NO 操作人: 监护人: 值班负责人:说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。。
高压配电柜怎样
操作
答:
从你最问的情况看,你的
高压柜
属于“一用一备”的运行方式。这样,在1#进线柜供电时,I段的出线柜与1#进线柜直接相连,II段的出线柜通过母联柜、隔离柜挂在1#进线柜上。如果1#主进线发生
停电
,你可以按下列操作来完成2#备用进线柜的送电:分闸1#进线柜的真空断路器:将上侧二次柜右下角...
高压
配柜在
停电
的时候,防止来电,电人,
怎么
停
答:
将来电端用导线短接后再接地。
高压
开关柜里面的隔离手车柜可以带电断开吗
答:
通常,在有负载的情况下,一般隔离开关不要直接断开,应该先断开断路器 再断开隔离开关。在高压开关柜里。隔离手车看你是哪个了,如果是进线的隔离手车,位于进线断路器上端的,不允许直接断开,而且
高压柜
在设计时 就要求进线开关不断开,进线隔离手车就不能摇出。 但是PT隔离手车是可以摇出的。 然后...
高压柜
分段连锁
怎么
设置?
答:
1. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关
柜
工作位置的)断路器分闸。2. 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于
高压
出线侧
断电
,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。第 6 页 3. 打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置...