66问答网
所有问题
当前搜索:
馈电开关漏电试验原理
矿用真空磁力起动器和
馈电开关
的区别,为什么不能做为总电源开关使用
答:
前者起动器,后者是
馈电开关
,馈电开关如果发生
漏电
事或短路事故是会跳闸的,而起动器不会。所以起动器不能作总电源开关使用。
煤矿井下低压
馈电开关
做分路开关时需要接辅助接地吗
答:
辅助接地的作用就是模拟真实
漏电
,按照煤矿安全规程要求,所有的
馈电开关
都需要接辅助接地,不分总开关和分开关
我想要
馈电开关
的电路图型号是KBZ-630
答:
漏电
、漏电闭锁、选择性漏电保护 显示方式:中文液晶显示 通讯方式:标准RS485接口 三、 KBZ-630/1140(660)矿用智能化隔爆型真空
馈电开关
参数: 防爆型式:Exd[ib]I , 额定电压:660V , 额定电流:400A 本安最高开路电压:8.5V DC 本安最大短路电流:90mA [济源市科灵电器有限公司制造]
馈电开关
辅助接地标准
答:
朋友,真空
馈电开关
里面的辅助接地一般都是接到零序电抗器的中性点的。一般辅助接地极必须接到离馈电开关5米之外才可以准确无误的检测到
漏电
时所产生的零序电压和电流的啊。
煤矿用
馈电开关
中三相电抗器的作用?
答:
检测
漏电
BKD-630/1140(660)智能型矿用隔爆型真空
馈电开关
,具有哪些保护?用来...
答:
【答案】: 适用于有瓦斯和爆尘爆炸的危险矿井下,作为移动变电站低压侧
开关
,或单独作为配系统总开关或分路配电开关使用。它的功能是具有过载、短路、过电压、欠电压、
漏电
和漏电闭锁保护;具有断路器故障检测、保护功能自检测试系统自检、网络通信等功能;具有电源、通信状态、运行、过载预警、故障等指示...
kbz-630隔爆真空
馈电开关
为什么负荷停止运行是显示
漏电
闭锁,,复位后...
答:
是用kbz-630隔爆真空
馈电开关
停止负荷吗?负荷运行时无
漏电
闭锁显示吗?负荷停止后就显示漏电闭锁吗?如回答都是:是。检查kbz-630隔爆真空馈电开关的三相同步。
矿用隔爆型移动变电站的
漏电试验
怎么查询每天做没做
答:
绝缘
试验
主要是针对传感器的;可根据传感器的绝缘水平进行特性试验,10kV传感器的工频耐受电压是42kV,雷电冲击耐受电压(峰值)是75kV,局部放电量小于10PC;但现场我们一般只作工频耐压试验,但试验时要断开传感器的输出导线,以免烧损显示器;加压不超过42kV,不测量
漏电
电流值,也不会大,1min通过即可。
井下400A
馈电开关
显示不平衡,应怎样处理?
答:
方法是用钳形表分别测量三相负载电流,与启动器上的电流显示值比较。如果是启动器本身的问题,只能打开维修了。自己维修的话重点检查电流取样环节(电流互感器)等。如果三相负载电流确实不平衡,则必须检查启动器和电机的连接电缆,和电机本身是否有绕组对地
漏电
、绕组局部短路等问题。
BKD一400
馈电开关
出现选漏怎么处理?
答:
测瞬间性负荷,查线路
漏电
点段,