66问答网
所有问题
当前搜索:
馈电开关漏电试验原理
kbz
馈电开关
送电就显示
漏电
闭锁啥原因i
答:
与上级开关或移变头存在主分开关和
漏电
保护的冲突。电源端向负载供电的电馈电线路,还有一种是进线回路,它有出线是到各个分柜的。比如,高压有二路进线, 有四台变压器出线, 那从供电局过来的二根总线接的柜就叫进线, 变压器出线的柜就叫馈线,还有计量柜,PT柜等样的。
馈电开关
就是变压器出线的...
馈电开关
做总开关和分
开关漏电
检测方式有哪些不同的地方?
答:
基本一样的,都要用零序互感器。
400安
馈电开关
作分开关使用时,
漏电
不跳闸。是什么原因引起的?_百度...
答:
你好:1、
漏电
保护
开关
也叫做漏电保护器。从外形看,漏电保护开关分为:单相 1P + N 型 、单相 2P 型、三相 3P 型、三相 4P 型几种。2、漏电保护开关的控制电路,采集所有流过漏电保护开关的电流,流进和流出的电流相等(不超过 30mm)就可以维持供电,一旦电流差超过 30mm ,就会保护性跳闸。3、...
KBZ矿用真空
馈电开关
在进行
漏电
实验时不动作有哪些原因
答:
矿用KBZ-400
开关漏电
不跳闸,原因有这么几个:1、接线腔内的辅助接地是否接好 2、漏电继电器是否正常 3、零序电流零序电压值是否正常 4、零序电流零序电压值(U0与I0)设置是否合适 5、U0与I0接线是否正确 6、附加直流电源(就是u0与un)接线顺序是否正确 7、三相电抗器是否正常 8、保护器是否正常 ...
馈电开关
不接负载合闸报
漏电
答:
馈电开关
不接负载合闸可以报漏电。因为开关负荷侧火线接地,
漏电开关
负荷侧零线接地会导致跳闸,所有馈电开关不接负载合闸可以报漏电。漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。
煤矿井下低压
馈电开关
用的是华荣的,老是
漏电
越级跳闸,该怎么解决_百度...
答:
先调调分
开关
的零序电流和零序电压门槛值!大部分越级跳闸的原因都是因为调整的不合适!除了有东西坏了!
馈电开关
设置分
开关漏电
不跳闸
答:
不跳闸原因
漏电
闭锁:就是在
开关
合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。
井下移变下接多台
馈电开关
,选择性
漏电
保护跳闸直接跳移变是怎么回事...
答:
移变
开关
设置成0.2s
真空起动器起动正常但停机时
馈电开关
显示
漏电
是什么原因?
答:
漏电
指示是漏电断路器上的一个附属装置,有些是指示窗,有些是按钮,漏电断路器因为过载、人工分闸等原因分闸时,这个按钮不会弹出,但当漏电断路器因剩余电流保护装置检测到漏电而触发跳闸时,这个按钮会自动弹出,提示当前跳闸原因是漏电,合闸时需要重新将这个按钮按下去才能合闸。漏电断路器跳闸,应首先...
一台630KVA变压器接出2台400A
馈电漏电试验
为什么不跳闸?
答:
设置有问题,一台变压器是不能接两台总开关的,还有你用的是智能开关就特别要注意了,设置非常重要,我一台变压器一般都要接几台
馈电开关
,总开用630A的,分开关用户400A的,很好用没问题,只是有时候才来的电工有点好奇,乱按把设置搞乱了,重新设置一下就OK拉。哦忘给你说了,你的问题是开关内...