保护器的瓦斯电闭锁用的常开触点嘛
答:
不是。当断路器在打开状态下,风电闭锁
馈电开关
会送电到继电器上,继电器会控制该断路器不能合闸,从而实现风力发电机组的安全停机保护,馈电开关保护器的瓦斯风电闭锁馈电开关是常闭点,不是常开触点。电磁起动器和馈电开关中的保护器是用来保护电动机和线路出现过载、短路和断相以及
漏电
故障的,其中的漏电...
馈电开关
为什么每台都设辅助接地极
答:
因为现在的真空
馈电开关
都带有检漏继电器,辅助接地是供检漏继电器作检验用的。引自
试验
按钮。也可以说是人为接地检验
漏电
保护动作可靠性的。 国家煤矿安全监察局煤安监技装〔2010]3号文要求真空馈电开关必须接辅助接地。
馈电开关
本身
漏电
实验 动作灵敏 远方实验不动作 为什么
答:
主接地、辅助接地必须可靠接地,否则它不会动作。
供电线路上串了两台
馈电开关
,一个总开,一个分开,为什么
漏电试验
时都...
答:
不会接在零线上了吧,试试分开分别接在火线上再尝试。
变频器运行时掉
馈电开关
答:
你好!我个人认为:
漏电
、短路引起保护的可能比较小,应该是由于启动电流大,才引起跳闸哦。我建议可以把
馈电开关
选大一点,因为有变频器所以馈电开关不用选的太小,至少不能小于变频器保护值。配电上是有讲究的,上一级的保护值不能小于下一级的保护值。IGBT模块和驱动板坏会引起输出电压不平衡,从而也...
-400
馈电开关漏电试验
不动作有哪些原因?
答:
没有接辅地 开关没有附加直流回路 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 18 0 哈威阀 采纳率:40% 擅长: 暂未定制 为您推荐:
馈电开关漏电
保护
原理
馈电漏电
的原因
漏电开关
跳闸的原因 馈电开关漏电电阻 馈电开关漏试不跳闸 馈电开关远方
漏电试验
400馈电漏电 馈电开关400常见故障 单相漏电开关...
变频器运行时掉
馈电开关
答:
我个人认为:
漏电
、短路引起保护的可能比较小,应该是由于启动电流大,才引起跳闸哦。我建议可以把
馈电开关
选大一点,因为有变频器所以馈电开关不用选的太小,至少不能小于变频器保护值。配电上是有讲究的,上一级的保护值不能小于下一级的保护值。IGBT模块和驱动板坏会引起输出电压不平衡,从而也会出现...
急需大型电机管理制度、大型减速机管理制度
答:
4、每年对井下高压开关、低压
馈电开关
、过流短路保护装置及高压开关欠压脱扣器校验一次,每月对井下变电所低压馈电开关保护整定值校对一次,负荷变化时进行整定,并详细记录。 5、每月对运行中的检漏器进行一次远方短路
试验
,每季对井下主接地极、各变电所接地极及各采掘区队局部接地极进行一次测试,发现问题及时处理,...
煤矿
馈电开关漏电
电流和电压是多少
答:
根据现在的国标,已经将
漏电
改为剩余电流.剩余电流动作保护只与动作电流和动作时间有关,与电压无关.
馈电
回路设定300mA或500mA即可。
低压分
馈开关
做
漏电试验
项目会顶上一级总馈开关是正确的保护方式还是...
答:
错误的,顶掉上一级的总
馈开关
,将会让一些不必停电的电路停电。你看电路,要这样想,什么样最科学,那就是对的。