66问答网
所有问题
当前搜索:
防爆可燃气体探测器安装方法
可燃气体
报警器如何
安装
??
答:
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将
可燃气体探测器安装
在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
可燃气体探测器安装
有哪些注意事项
答:
可燃气体
检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。可燃气体检测探头
安装方式
可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管...
可燃气体探测器安装
在哪里?需符合哪些安装规范
答:
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将
可燃气体探测器安装
在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
可燃气体探测器
如何接线
答:
2、RS485总线制信号 RS485总线制信号输出的32台或64台串联接线,气体报警控制主机连接探头需要用手拧开
可燃气体探测器
壳体盖,然后从其左侧通用钳子剥好的电源线,对着如图的继电器结构,使用螺丝刀一次插入拧紧即可。由于这种四线制信号输出的串联形式,可以根据提前设计好的
安装
方案,在每个可燃气体探头安装...
可燃气体
检测仪
安装
要求
答:
四合一气体检测仪 同时也要根据被测气体密度的不同,室内探头的
安装
位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,
气体探测器
应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,气体报警器价格应安装在距地面30cm处,方向向上。气体报警器中的控制器有着非常重要的作用,需要进行好的维护与保养,
可燃气体
检测仪小编给...
如何
安装燃气
报警器
答:
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将
可燃气体探测器安装
在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
可燃气体
报警器怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
4.4.3
可燃气体探测器安装
应符合下列要求:1 探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。2 安装部位应符合本规程第3.2.4 至3.2.13条的要求,探测器应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。3 探测器...
可燃气体
报警器是怎样
安装
的
答:
a.报警
器安装
位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:b.煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线
燃气探测器
应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。c.液化石油气——比空气重,沉积在低处,无线燃气探测...
可燃气体
报警
器安装
位置在哪里?
答:
应布置在
可燃气体
释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。 检测比空气重的气体时,
探测器安装
高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
燃气
煤气报警
器安装
答:
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将
可燃气体探测器安装
在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...