66问答网
所有问题
当前搜索:
防爆可燃气体探测器安装方法
天然气瓶罐装站
安装可燃气体探测器
时,其安装位置应选择在( )。_百度...
答:
【答案】:B 本题考查的是消防器材。监测密度小于空气的
可燃气体
(如煤气、天然气、一氧化碳、氨气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、苯等)时,
探测器
应
安装
在可能泄漏处的上部或屋内顶棚上。
可燃气体
报警器的应用与使用
方法
答:
5、
探测器安装
位置的高低要与被测气体的密度相适应。比空气轻的气体总是向上扩散,检测器应安装在泄漏源的上方。安装高度应高出释放源所在高度0.5~2m,且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到
可燃气体
。比空气重的气体,应安装在泄漏源的下方,且安装高度应高出地面0.3~0.6m。过...
独立式
可燃气体探测器
需要布线吗
答:
独立式
可燃气体探测器
是需要布线的探测器和节制器经由三芯电缆的联接构成可燃气体监控系统。在风险场所电缆线需用金属管或阻燃塑料管做外防护管,并选择防火阻燃电缆。每台节制器可节制1-8个探测器,它们之间的逐一对应关系在产品出厂前就曾经确定,
安装
时应留心按照编号联接。
可燃气体探测器
怎么使用啊?
答:
首先,测试仪器能否正常工作。
安装
通线之后,检查
可燃气体探测器
数值显示是否正常,通常正常显示且无可燃气体浓度时,显示屏出现的数字均为0,确认正常后。其次,用可燃气体进行测试,最简便的
方法
是按下打火机让其跑气,对准可燃气体探测器探头部分(如下图),可燃气体距离探测器越近,显示数据越及时准确...
燃气
报警器在
安装
过程中应该注意些什么?
答:
3、不要在
可燃气体探测器
周围喷洒油漆,喷洒大量的有刺激性的气体,如杀虫剂、酒精等。4、绿灯闪烁时(一般有一个预热灯是绿色的,闪烁时为预热状态,常亮就进入正常工作),不可进行喷气检查。5、严禁在安装过程中,振动、跌落、冲击可燃气体探测器,否则可燃气体探测器将会失效。6、不要将报警
器安装
在...
感温
探测器
的
安装
要求有哪些?
答:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》里要求:火灾报警控制器、
可燃气体
报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备,在墙上
安装
时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m...
固定式
可燃气体
报警器执行哪些
安装
规范或标准
答:
《北京市消防条例》第二十八条规定,人员密集场所 (含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所,应当
安装
浓度检测报警装置。北京市地方标准《餐饮企业安全管理规范》(DB11275-2005)第5.5.4.15 条规定,燃气、调压装置室等部位应配置
可燃气体
报警器。北京市市政管理委员会、北京市公安局...
消防设计中
气体探测器
的间距是多少
答:
6.1 检(探)测器的
安装
6.1.1 检测比空气重的
可燃气体
检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。检测比空气重的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。【GB50493-2009条文说明】(相对) 气体密度大于0.97kg/m3(标准状态...
GST-BF003I隔爆点型
可燃气体探测器
的应用场所?
答:
GST-BF003I型点型
可燃气体探测器
通过三芯电缆与处在安全区的可燃气体报警控制器连接,其中两根线为DC24V电源线,另一根为4mA~20mA信号线。本探测器
防爆
标志为ExdIICT6,适用于石油、化工、机械、医药、储运等行业爆炸危险环境的1区和2区,不适用于0区及煤矿井下环境。
什么是
气体
报警控制主机?
答:
气体报警控制主机是无眼界科技。自主研发的多点监控气体报警器,现场的点型气体检测仪、报警器、风机、电磁阀等通过报警控制主机将信号统一集中在一起,达到联动控制的目的,并组成了中央监控报警系统,可以保证现场的环境安全。