高度是多少
答:
1、选择
可燃气体
报警器首先要弄清楚该区域可能泄漏的易燃易爆气体种类,比如天然气、乙醇等,再根据要检测的气体向厂家订购
探测器
。2、可燃气体区域如为
防爆
区域,必须按照防爆要求
安装
,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装...
乙炔气体报警器,
可燃气体
报警
器安装
位置有什么规定
答:
应布置在
可燃气体
释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,
探测器安装
高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
可燃气体
报警
器安装
位置请问可燃气体报警器的安装
答:
可燃气体
报警器定点式
安装
一经就位,其位置就不易更改。根据多年来积累的工作经验,具体应用时应考虑以下几点。弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生...
可燃气体
报警器怎么接线
答:
分线制气体报警器。主机是前端探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发报警主机报警,而这些开关信号必须通过两条线缆连接气体报警器主机的防区端口,每个有线
气体探测器
都需要将信号线接到分线主机上。他的结构简单,防区数相对较少也就是说,有多少个气体探测器(防区)就需要多少对线缆。而总线制报警...
怎样
安装可燃气体探测器
的同时可启动排风装置
答:
前提使用
防爆
器件,像这种
探测器
应该都有报警输出端口的,直接用线从探测器报警输出端口接到排风扇,用继电器控制电路开关。
煤气报警
器安装
规范或验收规范
答:
报警
器安装
位置 距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:(1) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处;(2)液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。燃气泄漏报警器通过气体传感器
探测
周围环境中的低浓度
可燃气体
,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或...
工业
气体
报警
器安装
位置
答:
工业
气体
报警器的安装位置至关重要,应确保安装在气体可能泄漏的区域。根据被检测气体的密度特性,选择恰当的高度。当气体的密度大于空气时,推荐将
探测器安装
在地面以上(30至60)厘米,传感器部分朝下,这样可以更有效地捕捉泄漏气体。相反,如果被检测气体的密度小于空气,探测器应安装在距离顶棚(30至60)...
防爆可燃气体探测器
的
安装
要点有哪些
答:
可燃气体探测器
的
安装
标准依据:1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年修订版)第10。3。2条:散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4。6。11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域...
可燃气体
报jing
器安装
高度是多少
答:
(1)可燃气体探测器检测范围是0~100%LEL。(2)安装位置:根据相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,室内空间
可燃气体探测器安装
在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于面积过...
依爱EI6810型
可燃气体探测器
接线
答: