66问答网
所有问题
当避雷针的高度为35m,室外配电设备保护物高度为10m时单支避雷针的保护半径为( )m。
A.32.5
B.23.2
C.30.2
D.49
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:C
根据《交流电气装置过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.2.1条第1款规定,高度影响系数P的取值,当避雷针高度在30m<h≤120m时,
。hx为保护物高度,因为0.5h=17.5m>hx,第2款第2项规定,当hx<0.5h时,保护半径应按下式确定:rx=(1.5h-2hx)P,则rx=(1.5h-2hx)P=(1.5×35-2×10)×0.93=30.2m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UvpDsvvisxnnxnpssDx.html
相似回答
单支避雷针的保护半径是
多少米?
答:
【答案】:B《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.2.1条规定,
单支避雷针在地面上的保护半径为:r=1.5hP式中
,r为保护半径(m);h为避雷针的高度(m);P为高度影响系数,h≤30m,P=1,30m<h≤120m,,h>120m时,取其等于120m。由于h=35m>30m...
10米
避雷针
覆盖范围
答:
避雷针的保护
范围是与高度相关的,一般要说“
高度为
25米的避雷针在10米高度上
的保护半径是
多少”。另外还与防雷的等级有关。按一般三级防雷标准计算,(滚球半径为60米)。25米的避雷针在地面上的保护半径就是48.7米。在10米高度上保护半径是15.6米。1、避雷装置要求埋置安装牢固,一般可以在混凝土...
单只
避雷针的半径
一般为其
高度的
多少倍
答:
1。5倍。
单支避雷针的防护半径7
。5米是其高度3米避雷针的防护半径是高度的1。5倍,防雷电感应:应将建筑物内的所有金属物(设备、管道、金属构架)等与接地装置相连。
避雷针的保护半径是
多少
答:
一级
保护是
以30米为半径、二级保护是45米为半径、三级保护是60米为半径做弧
的保护
范围。
避雷针的
工作原理就其本质而言
,避雷针
不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。避雷针由接受器、接地引...
...架设
高度为
36m,则该
避雷针
在30m
的高度保护半径是
多少?在12m的高度...
答:
3、避雷针在12m
的高度保护半径
计算:当计算
保护半径的高度
小于
避雷针高度的
一半时:保护半径=(1.5避雷针高度-2计算
高度)
X高度影响系数=(1.5X36-2X12)X0.9166=27.50(米)4、变电站的防雷
保护,
多用三根或四根避雷针来联合实现,计算方法略有不同,要计算时请注意。5、在现场避雷针多采用25...
避雷针的保护
范围
是
多少?
答:
保护范围采用规范之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为避雷针在距离地面hx米处
的保护半径(
米);hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;hx为被
保护物的高度
一般来说
,避雷针
越高,保护范围就越大,保护效果也越好,但考虑到避雷针建设的安全性和经济性,...