66问答网
所有问题
当前搜索:
避雷带的保护范围
女儿墙上安装
避雷
针的间距是多少
答:
避雷针、
避雷带的保护范围
是利用滚球法确定的,而避雷网格则是利用法拉第笼的原理设计的,因此,在设计避雷网格时不能一味地追求避雷网格的高度。实际当中。有女儿墙的的平顶屋,其宽度小于24m时,只需沿女儿墙上部附设避雷带,宽度大于24m时,须在屋面上两条避雷带之间加装明装连接条,连接条的间距不大于...
如何确定
避雷
针的高度,
保护范围
? 两针或多针联防范围如何确定?
答:
以上为常规
避雷带的
设计。如果因为特殊的需求,可以设计独立避雷针。避雷针同样按“滚球法”计算针
的保护范围
。工程经验计算公式,可以大致“三角法”即一类建筑物,其保护半径与避雷针高度相等,即呈等边三角形状。如图示:h:避雷针高度;R:保护半径,h=R 二、三类建筑物,其保护半径为:此时,保护...
避雷
线的作用原理与避雷针相同
答:
而
避雷
线是水平悬挂的狭长线,因而用于保护狭长的电气设备(如架空线路)较为恰当,其保护角为25°,
保护范围
为有一定宽度的长带状。避雷线:避雷线是铁质的,避雷针是铜质(也可以是银质的),避雷针顶端向天,避雷线连接避雷网埋地,避雷线连接避雷针,雷雨季节,雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的...
避雷针是通过什么原理来进行
避雷的
?它
的保护
半径是多少?
答:
避雷针主要用于
保护
高耸孤立的建筑物或构筑物及其周围的设施,也常用来保护室外的变配电装置;避雷线主要用于保护与其同杆架设的架空线路及其周围的设施;避雷网主要用于平顶或斜顶屋面且屋顶面积较大的建筑物;
避雷带
主要用于保护高层建筑的立侧面免遭雷击,它和屋顶的避雷针或避雷网一起组成完整的避雷系统...
避雷
针
的保护范围
怎么算
答:
所以很多人为了套用公式,不管何种情况,都把屋顶作为地面来进行计算,这是不符合滚球法原则的。将屋顶做为地面来计算
避雷
针保护范围的方法是有条件的,各种规范中都有详细的说明。笔者多年来都是根据现场的实际情况灵活使用滚球法原理进行简便的、不需要记公式的方法计算避雷针
的保护范围
。当雷击避雷针时,...
几米以上楼房需要安装
避雷
针?
答:
并不是规定有多少层需要装避雷针,要看楼房是不是在
避雷带保护
半径之内。就是说房子如果50层,旁边如果也有一个51层的楼房上装了避雷针,如果楼房在避雷针保护半径之内,也可以不用装。如果房子只有三层,但是在当地的最高点,附近也有没有装避雷针, 这样也需要装避雷针。
防雷类别如何划分
答:
第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身...
防雷保护有哪些措施?各自
的保护范围
?
答:
雷电防护区划分为:直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区、第二防护区、后续防护区 直击雷防护区——
避雷
针 第一防护区——一级浪涌
保护
器 第二防护区——二级浪涌保护器 后续防护区——三级浪涌保护器
屋顶防雷的电阻在多少
范围
内允许使用
答:
不属于第一、第二类的
范围
,而需要作防雷
保护
的建筑物。(1)防止直接雷 1)在建筑物最易遭受雷击的部位,装设避雷针和
避雷带
,进行重点保护,接地电阻小 于15Ω。2)钢筋混凝土屋面,可利用其钢筋作防雷装置。(2)防止高电位引入 在进户线墙上安装放电间隙或瓷瓶接地,接地电阻小于15Ω。各...
简述建筑物
避雷带
施工安装的主要要求?.
答:
1. 从30米起每隔不大于6米沿建筑物四周设水平
避雷带
并与引下线相连;2. 30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。八、在电源引入的总配电箱处宜装设过电压
保护
器。第二类防雷建筑物的防雷措施:一、第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或...