66问答网
所有问题
当前搜索:
避雷带的保护角
什么是防雷
保护角
,规范中是如何规定的?
答:
避雷
线
的保护
范围通常以避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即
保护角
表示。保护角一般不大于25º,保护角越小,保护越可靠。1.500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。2.220~330kV线路,同样应全线...
从下图看,什么是
避雷
线
的保护角
度?
答:
25度是避雷线的
保护角
。2450是
避雷带
的高度。4400是两根避雷线的距离。导线是避雷带保护以下的范围。所以,按国标GB50057-2010计算滚球半径的公式算出避雷带的保护范围就可以了。
避雷
线的作用原理与避雷针相同
答:
避雷
线的防雷作用原理与避雷针相同。由于避雷针是一个尖端,电场比较集中,雷云对它易放电,因而保护范围较大。单针时其保护范围像一个帐篷,
保护角
(空间立面内的边缘线与铅垂线之间的夹角)为45°角,多针时互相配合可适用于保护一块占地一定面积的发电厂或变电所。而避雷线是水平悬挂的狭长线,因而用于...
屋顶上单支
避雷
针
的保护
范围45度
答:
单支
避雷
针
的保护
范围通常被认为是以避雷针为中心的45度角三角区域。这意味着在这个角度范围内,避雷针可以更有效地吸引闪电放电,减少雷电对建筑物的影响。4、避雷针的布置与配置 为了提供更好的保护,建筑物通常会布置多个避雷针,尤其是在较大的建筑物上。通过合理配置多个避雷针,可以增加建筑物各个...
避雷
针
保护
整个建筑物呢还只是保护屋面
答:
避雷
针的接地电阻不应大于10欧姆。避雷针对建筑物的防雷电
保护角
是小于或等于45度。
构筑物上劈雷针多高
答:
100 米内(楼房、水塔、烟囱等) 在已装有场变放电
避雷
针的高大建筑物附近,
保护角
70 度以内的被保护物体 从被保护物体最高点、最远点观测角度 几乎等高的小建筑群落 空旷地域的独立建筑或山顶建筑 面积较大的建筑物 可采用升高放电针或安装多针来保护 装有广告牌等设施的建筑物 ...
建筑防雷安装工程施工质量管控要点?
答:
1建筑防雷系统构成概述 通常情况下建筑防雷系统,主要包括避雷针、接地装置、避雷网等。避雷针是高层建筑防雷,常用的装置,多为镀锌圆钢或者扁钢,单支避雷针
保护角
在45~60°之间。避雷网主要布设在屋面,利用避雷线与支架组成。例如某住宅小区在进行建筑防雷系统设计时,要合理安排引下线、
避雷带
、支持卡...
建筑防雷综合论述?
答:
就防雷历史而言,我国建国初期大多是按照日本的45°~60°
保护角
确定避雷针
的保护
范围,用三叉小针铜避雷针、铜引下线和1m×1m铜板作为接地装置。50年代初期,引进苏联技术,采用抛物线或折线计算法,用铁管或镀锌元钢做避雷针,用镀锌元钢做引下线,地下打入3~5m长的镀锌铁管或钢材作接地极,以致现在的
避雷带
和避雷网...
请教
避雷带
支架与墙边距离角度是多少
答:
一般都是90度。
建筑物上装设
避雷
针
的保护
范围如何计算
答:
图1中顶角α称为
避雷
针
的保护角
.对于平原地区α取45°;对于山区,保护角缩小,α取37°。我们通过一个具体例子来计算单支避雷针的保护范围。一座烟囱高hx=29m,避雷针尖端高出烟囱1m。那么避雷针高度=30m,避雷针在地面上的保护半径 r=1.5h=1.5×30=45(m),避雷针对烟囱顶部水平面的保护半径...
1