老式dw15一630手动合闸步骤
dw15
—2500有预
合闸
的万能断路器隔十来天就跳闸什么原因?
答:
,雷击不会引起断路器的损坏或跳闸。导致断路器跳闸的是继电保护装置,线路遇到直接雷或绕击雷时,会形成沿线路移动的雷电流和高压。为了保护变压器等绝缘薄弱设备,在变电所进线或线路中间会设置有避雷器,雷流沿线路传递到避雷器时,避雷器将动作泻放雷电流,以避免高电压影响主设备绝缘。避雷器如同一...
...低压电源柜的万能断路器规格为
DW15
-5000,近期发生过几次跳闸,不知道...
答:
1
、检查过流脱口是否过低;2、过流保护时限整定是否过短;3、是不是有跳闸指令;(如远方操作回路)4、开关操动机构的脱口结构是否有:扣入深度小、脱扣机构磨损或光滑和油污、手动打跳机构未正确回位等 5、如无上述情况,请在试验、或检修位置电动及
手动合闸
分闸数次,如有异常即可判断开关操作机构...
...空开,交流接触器的型号?最好能给解答
步骤
,谢谢。
答:
接触器:CJ20-100A\380v 热继电器:JR20-160 100A 空开:正泰塑料外壳式断路器 NM1-225S/4300 100A 高压电机:电缆采用3*185+
1
*90的铜芯电缆两条并联使用至于防跳继电器可根据现场断路器跳、
合闸
线圈选配相适应的防跳继电器电流和电压等级规格,按其动作电流小于跳闸电流的一半选配30%---50 ...
DW15
断路器的
合闸
原理及操作注意事项
答:
顾名思义,保持
合闸
的就是合闸电磁铁和储能电机。保持断电的就是分励和欠压线圈
DW15
-1600万能式断路器就算停电之后也不会分闸,如果来电,也不需要人工...
答:
悬铁是否动作?脱扣是否已经打开?估计是机械问题。
dw15
-1600万能断路器如何使每次停电再送电不用从先
合闸
。自动合闸电路...
答:
这个应该是他具有欠压脱扣器的原因才会脱扣的,只要拆除欠电压脱扣器应该就不会在停电时断路器分闸,这样也就不需要重
合闸
了。
DW15
-1600A断路器长城电器牌的,储能没问题,按下
合闸
按钮瞬间跳闸,请问...
答:
负载电路有接地的
DW15
-400万能断路器
合闸
电机一直在转动是什么原因?
答:
接线错误,或者按钮坏,检查按钮上的接线是否正确,电源线和电机控制线是否短接。如果储能到位后电机仍然在转动,检查行程开关是否损坏等。
请问
DW15
-
630
万能式断路器按分闸按钮不分闸是什么问题
答:
绿色/黑色的是
合闸
红色的是分闸 不能分闸是不是合闸与分闸线接反了 自动合闸??!!!是不是线接错了送电后合闸电磁铁一直通电,建议用万用表测量下;
dw15
-1600万能式断路器怎样
合闸
答:
dw15
-1600万能式断路器,有
合闸
回路、分闸回路、储能回路组成。同时还有欠压、失压保护。如下图,如果不理解可以共同讨论。