66问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护动作的选择性
继电保护
定值计算?
答:
定值计算人员应具备高度的工作责任心,树立全局观念和整体观念。整定计算工作应严格遵守整定计算基本原则:局部服从整体;下级服从上级;局部问题自行消化;尽可能的照顾地区电网和下一级电网的需求;保证重要政治用户供电。满足
继电保护
和安全自动装置可靠性、
选择性
、灵敏性、速动性的要求,在不满足时应合理...
线路首末两端线电压的相量差称为线路的什么?
答:
18.35KV电力线路在变电所进线1~2km段内装设避雷网防止直接雷击。错 19.电流速断保护动作不带时限,为了保证速断
保护动作的选择性
,在下一级线路首端发生最大短路电流时,电流速断保护不应动作。对 这些主要都是
继电保护
这方面的知识题,我还是十多年前在学校学过的,拿出来复习了一下。也谢谢你...
电力系统
继电保护
为什么有四个基本要求?
答:
可靠性:指
保护
该
动作
时动作,不该动作时不动作。确保切除的是故障设备或线路。\x0d\x0a
选择性
:指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。避免大面积停电。\x0d\x0a灵敏性:指在设备或线路的...
...的断路器跳开,用以缩小停电范围,这就是
继电保护的
( )。
答:
选择性
。当电力系统中的设备或线路发生短路时,其
继电保护
仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。速动性是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统...
继电保护
中ⅰ段、ⅱ段、ⅲ段分别是什么?
答:
一、
保护
的范围不同。1、第I段保护本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证
选择性
。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝
动作的
后备...
线路
保护的
原理中的距离保护
答:
当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,
动作
时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有
选择性
地切除故障线路。用电压与电流的比值(即阻抗)构成的
继电保护
,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护...
继电保护的
基本知识
答:
②可靠性:
继电保护
装置应在该
动作
时可靠地动作,即不应发生拒动作现象。 ③快速性:继电保护装置应能以可能的最短时限将故障部分或异常工况从系统中切除或消除。 ④
选择性
:继电保护装置应在可能的最小区间将故障部分从系统中切除,以保证最大限度地向无故障部分继续供电。 ⑤灵敏性:表示...
在高压
继保
中什么是一段过流
保护
?
答:
蓄电池的过流
保护
装置应安装在尽可能近的地方,以避免电路打火引燃从蓄电池中泄出的氢气。所有的电气设备和供电线路都必须有可靠的过流保护。过流保护包括短路保护、过负荷保护(过载保护)和断相保护等。要使过电流保护装置起到应有的保护作用,应合理
选择
熔丝的额定电流,选择并调整
继电
器的
动作
值。
35kv变电所设计的目的和意义(作用)
答:
2) 中国经济快速发展对能源需求日益增加,大型油田、矿区分散在几十公里甚至几百公里的范 围内,供电点多面广,110/10kV供电方式在投资经济性上没有优势。3) 国内微机综合自动化保护开发、设计、应用已经非常成熟,在35kV供电的
继电保护
时限、
选择 性
、可靠性等方面有了显著提高,相应提高了供电可靠性。
继电保护
后备保护逐级配合是指什么
答:
保护配置,有主保护,有后备保护,想让一个保护装置保护所有的是不现实的,
选择性
难以保证。为了尽可能减小因为故障跳闸引起的停电区,我们是尽可能的在隔离的停电的区域越小越好。所以每一个
继电保护
都有严格的一个保护范围,称为这个
保护的
保护区。后备保护有哪几种?后备保护又分为远后备保护和近后备...