继电保护
装置的装置类型
答:
在10KV系统中常用感应型过电流
继电
器。(GL-型)E、无时限电流速断---不能
保护
线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证
动作的选择性
,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围...
衡量
继电保护的
好坏最主要看什么
答:
衡量继电器的好坏最主要看其是否具有
选择性
、速动性、灵敏性、可靠性。
继电保护
装置:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现...
继电保护的
速动性是什么意思?
答:
同时继电保护可以实现电力设备的自动控制以及工业生产的系统远动化。继电保护有四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。继电保护
的选择性
是指
继电保护动作
时,仅将故障元件或线路从电力系统中切除,保证系统无故障部分继续运行;速动性是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及在大电流...
什么是定时限过
继电保护
,什么是反时限过流继电保护?
答:
利用电流突然增大这一特征,当电流超过规定值时引起电流
继电
器
动作
而形成的
保护
,就是线路的过电流保护。但工厂配电线路一般都不太长,因此,线路各点的短路电流区别不是太大,难以用继电器动作电流的大小来保证切断线路的正确性。为了保证
选择性
的要求,工厂在由变压器到用电器末端,即厂部、车间、工段、...
继电保护
原理-距离保护分支系数求助
答:
当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有
选择性
地切除故障线路。距离
保护的动作
时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足
继电保护
速动性、选择性和灵敏性的要求...
...的断路器跳开,用以缩小停电范围,这就是
继电保护的
( )。
答:
选择性
。当电力系统中的设备或线路发生短路时,其
继电保护
仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。速动性是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统...
继电保护的
工作原理
答:
一般为60°~85°,而在
保护
反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。4、测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
继电保护
返回系数的作用是什么?
答:
返回系数在设计
继电保护
装置中重要用途:1.确保保护
选择性
的重要指。2.让不该
动作的
继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除。返回系数就是继电器的返回量数值与动作量数值的比值。比如过流继电器的返回系数就是返回系数=返回电流/动作电流,该值反应继电器的灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏...
衡量
继电保护
装置的好坏,最重要的是看是否具有。?
答:
同时继电保护可以实现电力设备的自动控制以及工业生产的系统远动化。继电保护有四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。继电保护
的选择性
是指
继电保护动作
时,仅将故障元件或线路从电力系统中切除,保证系统无故障部分继续运行;速动性是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及在大电流...
继电保护
如何在电力系统发挥更大作用
答:
(1)
选择性
:指电力系统故障时,
继电保护
装置动作,仅切除故障元件。尽量缩小停电范围,使系统的非故障部分继续运行。分主保护和后备保护。主保护是指能反应元件自身故障,并能按要求快速切除故障的保护;后备保护是指主保护或断路器拒动时起保护作用的保护。(2)速动性:是指继电保护装置
动作的
时间应...